Vloerisolatie natte ruimte in garage (beton op zand)

SaunaSR

  • #1
In het achterste gedeelte van onze garage willen we graag een sauna en douchecabine plaatsen. De vloer is een cementen dekvloer, gestort op zand.

Om de ergste kou van de vloer te halen, is het idee deze te isoleren. Rekeninghoudend met volgende zaken.
* Sauna + douche worden 2-3/wk gebruikt
* temperatuur in de sauna vlak boven de vloer wordt 60gr.
* minimale kosten
* levensduur 10jr

Daarover heb ik 2 ideeën:

Idee 1:
dampfolie+regelwerk op bestaande vloer, daartussen isolatiemateriaal, daarover underlaymentplaten, aftegelen met flexibele tegellijm en flexibele voeg.

Idee 2:
dampfolie + foam (2mm)+ underlaymentplaten op de vloer (als koudebrug), aftegelen.

Graag jullie argumentatie voor keuze 1 of 2 of eventueel alternatieven.
 

Fiesiekus

  • #2
Zou voldoende isolatie onderop leggen. Minimale warmteweerstand = 2,5 m²K/W. 2 mm foam heeft natuurlijk nauwelijks isolerende werking.
 

MvanV

  • #3
Neem een wartmebestendig isolatiemnateriaal, glaswol of steenwol dus.
XPS en EPS kunnen niet tegen temperaturen boven 70 tot 90 graden.
Ik zou er balkjes leggen, glaswol er tussen, nieuwe vloer, afwerking.

Let op dat er BOVEN de glaswol een dampwerende laag zit. Dat kan die van de wol zelf zijn, of een losse dampdichte laag.
 