Vloer temperatuur VV niet constant

Hharbers

  • #1
Ik heb ons jaren 60 huis verbouwd en bg voorzien van nieuwe geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming.

We wonen net weer in ons huis en vinden het nog niet behagelijk.
Lijkt erop dat vloer temperatuur nogal wisseld. Soms is hij lekker warm om op sokken te lopen en daarna koelt hij hard af ondanks dat kamerthermostaat continu op 20 graden staat.
Meters aanvoer en retour staan nu op 20 graden. Hierdoor wordt het gevoel in huis ook killer.

Ik heb ook al paar keer gemerkt dat temperatuur in huis doorschiet naar 22 graden. Ik denk dat ketel daardoor zo lang gen warmtevraag heeft waardoor hele systeem weer te ver afkoelt en temperatuur in huis weer te laag wordt.


Pomp op middel stand
120 liter / uur op elke groep
Ketel vailliant vhr 24-28c
Aanvoer cv 60 graden
Verdeler 5 groepen
Thermostaat 35 graden
Slang 18mm
Hoh 10cm
90 meter slang per groep
Woonkamer + open keuken = 4 groepen
draadloze kamerthermostaat aan/uit
Geen nachtverlaging 20 graden

Wat kan ik doen om temperatuur stabieler te houden? Thermostaat verdeler lager zetten of minder liter/uur pompen zodat vloer angzamer opwarmt en temperatuur in huis niet te ver doorschiet?

DSC_1540.JPG
 

Hharbers

  • #2
Niemand?

Ik heb draadloze thermostaat nu van muur af gehaald en op salontafel gelegd en de temperatuur verlaagd naar 30 graden. Het lijkt iets stabieler te worden.
Onderste balk staat op 22 graden

Wat me ook op valt,
als er warmtevraag is vanuit kamerthermostaat slaat na inschakelvertraging ketel aan en komt er 60 graden op aanvoer bij verdeler. Temperatuur metet in bovenste balk loopt in 5 seconden op naar 35 graden waarna thermostaat (welke op 30 staat) dicht loopt en aanvoer afsluit .
Temperatuur zakt langzaam terug onder de 30 graden waarna je verwacht dat thermostaat al weer open gaat en meteen weer warm water bijbrengt maar dat gebeurt niet.
Temperatuur in bovenste balk is na enkele minuten gelijk aan onderste balk terwijl er wel warmtevraag is vanuit kamerthermostaat

Pas na enkele (5.?) minuten komt er weer warm water in aanvoer vanaf ketel waarna temperatuur in bovenste balk in paar seconden weer oploopt naar boven 30+ graden en alles opnieuw begint

Op deze manier gaat er elke maar een minimale hoeveelheid warm water het systeem per 5 minuten.

Moduleert ketel te ver terug of is er een vertraging waardoor ketel niet meteen weer warm water in systeem kan duwen ?
Of is dit normaal?
 
Laatst bewerkt:

Lange Herman

  • #3
De ketel gaat uit omdat hij zijn warmte niet kwijt kan.
Met andere woorden hij gaat te hard.
Ik zou eens proberen om het cv-zijdige vermogen te verlagen.

d.11 aanpassen, te bereiken via d.10
fabrieksinstelling is 65%
instelbaar van 35% tot 75%.
Probeer eens 35% en verhoog deze eventueel na een weekje testen.
 

Hharbers

  • #4
Ondertussen paar weken verder.

Vermogen ketel nog niet lager gezet omdat ik eerst wat anders wil testen
(en volgens mij moet mijn ketel zelf terug gaan moduleren als hij warmte niet kwijt kan)

Aantal ander zaken getest:
-Pomp snelheid op stand 2 gezet (stond op 1)
-Groepen flow ingeregeld dat retour temperatuur allemaal gelijk is (behalve groep hal, die is stuk kouder omdat het daar niet zo warm hoeft te zijn)
-Thermostaat op andere plek neergezet (draadloos), denk dat hij in tocht stond

Temperatuur blijft nu stuk stabieler.

Vannacht eens test gedaan nachtverlaging
Gisteren avond om 23.00u kamerthermostaat naar 18 graden gezet
Vanochtend om 6 uur was het 18 graden volgens kamerthermostaat
kamerthermostaat weer op 20 graden gezet
Om 11 uur was het pas 19 graden op thermostaat.

Ik denk dat ik water tempertuur weer naar 35 graden ga zetten, mogelijk nu te weinig vermogen om huis op te warmen. Kijken of hij dan iets sneller wordt.

Mogelijk is meetnauwkeurigheid kamer thermostaat ook niet helpend
Ik heb een RF OPTima Plex: Temperatuurinstelling: 0°C ~ 60°C, stapjes van 0.5°C. Nauwkeurigheid: +/- 0.5°C (+/- 1°F).

Misschien betere thermostaat kopen?

$_85.jpg
 

Lange Herman

  • #5
Een nauwkeurigheid van een halve graad lijkt me prima.
Je zou er eens een andere thermostaat naast kunnen zetten om te vergelijken?
 

Hharbers

  • #6
Nog wat zitten controleren. Water temperatuur van verdeler naar 40 graden gezet en weer 2 graden nachtverlaging maar duurt weer 5 uur voordat temperatuur op 20 graden is.
Pomp op verdeler op stand 3 gezet maar dan gaat systeem zachtjes ruisen dus toch terug naar stand 2.

Lijkt dus dat ik te weinig vermogen vanuit ketel in vloer krijg

Mezelf tijdje op zolder geïnstalleerd bij ketel om te kijken wat er gebeurt.

Bbij warmtevraag start ketel naar programma 4 en op ketel display loopt temperatuur langzaam op richting 60 graden en daar rondom hangen tussen 55 en 65 ( moduleren?) Lijkt me prima.

Na 10 minuten , (elke keer als ik er niet kijk of ff weg ben ) staat hij toch weer in 8 branderinschakeltijdvertraging (duurt 15 minuten volgens mij)

Deellast d11 naar 50 gezet (lager dan 44 kan niet) maar hij schiet nog in 8.

Nog eens in de gaten gehouden en na ca 10 minuten tikt hij op bepaald moment de 66 graden aan en springt hij meten naar 2 en dan in 8

Blijkbaar mag hij niet meer als 5 graden boven de ingestelde cv temperatuur komen anders schiet hij in 8.

Als hij bijvoorbeeld 2x per uur 15 minutenin 8 staat krijgt krijgt hele systeem helft van de tijd geen warm water aanvoer en duurt opwarmen wel heel lang.

Wat kan ik nog meer doen? Cv temperatuur wat hoger zetten of juist lager? Andere instellingen nog aanpassen?
 
Laatst bewerkt:

Hharbers

  • #7
Nog een aanvulling. Ketel hangt al jaren in ons huis, tot afgelopen jaar stookten we BG met radiatoren warm, aanvoer cv water 80 graden. Ketel werkte toen prima naar ons idee

Nu huis verbouwd, Bg 10m2 groter gemaakt, eea geïsoleerd en vv als hoofdverwarming aangelegd
Enkel water temperatuur naar 60 graden gezet.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
uw ketel kan de warmte niet kwijt hoe is uw vvw ingesteld?
 

Hharbers

  • #9
Dat denk dus ook. Zie hierboven in eerdere posts hoe mijn vv is ingesteld.
Opties die ik nog heb
Ketel vermogen nog wat terug zetten tot 44%
temperatuur vv omhoog naar 45 graden
Pompsnelheid vv hoger naar stand 3
Wordt vloer zelf dan niet te warm?

Lees op andere fora dat ketel temperatuur verhogen ook kan helpen tegen pendelen. Kan naar 70 graden gaan en kijken wat hij doet

Eventueel branderinschakel vertraging op 5 zetten Ipv 15 minuten
 

Hharbers

  • #10
Om uit te sluiten dat ketel in de war raakt door te warm retourwater van badkamer radiator deze helemaal dicht gezet. Geen verschil.

Bypass zit op zolder op het circuit waar de (dicht gedraaide) badkamer radiator op zit. Stond ingesteld op ca 0,25 bar verschil druk.
Deze blijkt warm te worden ondanks dat hij niks door mag laten. Verder dicht gedraaid maar hij blijft heet.

Uiteindelijk maximaal dicht gedraaid (verschildruk 0,5 bar zie documentatie) en nog blijft hij heet. Deze heb ik nieuw geïnstalleerd bij aanleg vloerverwarming. Zou hij defect kunnen zijn?

DSC_1635.JPG DSC_1637.JPG
 

Hharbers

  • #11
Uiteindelijk kamerthermostaat vervangen. Blijkt dat hij regelmatig warmte bleef vragen ondanks dat temperatuur al hoger was als gewenste temperatuur. Andetsom sprong hij ons ook niet aan.
DSC_1603.JPG

Met de nieuwe draadloze thermostaat is het opgelost

Temperatuur is nu wel constant met een maximale afwijking van halve graad rond de ingestelde temperatuur.
 