Vloerverwarming temperatuur vloer

Bigsin

  • #1
Hallo,

Sinds kort heb ik vloerverwarming en het rare is dat ik de vloer maar moeilijk warm krijg.
Voor zover ik gemeten heb gaat het water met maximaal 25 graden de vloer in. Gemeten op de kunstof vloerverwarmingsbuis.
Het lijkt erop dat de verdeler iets te goed mengt of er is iets niet goed aangesloten.

De 22mm retour leiding blijft ook koud. Als ik de pomp uit zet, dan word de retourleidingdirect warm.

De thermostaatkraan op de aanvoer staat volledig open. Heb zelfs de knop eraf gehad.


De vraag is of jullie misschien weten wat er mis zou kunnen zijn?
Het lijkt erop dat ik een lvt ventiel zou kunnen plaatsen. Er zit wel een dop op de zijkant waar zo'n ventiel in lijkt te kunnen.
Zou dat kunnen helpen?
En weten jullie wat voor merk deze verdeler is.
De doos waar de verdeler in zat die de installateur mee had bleken niet bij elkaar te horen.

Ik heb ook al contact proberen te zoeken bij het bedrijf die de boel gefreesd en geplaatst heeft, maar daar is moeilijk contact mee te krijgen.


ps: de gele plakkers bevatten temperatuur sensoren.
op de aanvoer vanaf de CV en de aan en afvoer van de vloer.

WhatsApp Image 2022-11-20 at 18.33.49.jpeg
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Hoe warm is de aanvoer vanaf de bron?
Wat is het voor bron?
Wat zit er nog meer.in de installatie?
 

Bigsin

  • #3
Aanvoer was rond de 40. Ketel staat op 50.
Bovenverdiepingen zijn een 6 tal radiatoren. Dat is nog een dingetje met deze aanvoer temperaturen.
Heb het ook zo laag staat met het oog op een warmtepomp om te kijken wat het in huis doet.

Daarom lijkt mij een LVT ventiel misschien nog wel zinvol om te proberen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je menggroep krijgt te weinig water od te koud water.
Dus of zorgen voor meer water of een hogere temperatuur.
lvt ventiel? Dat zal.een LTV set moeten worden zonder pomp ed.
 

Bigsin

  • #5
Op deze verdeler schijn je een LVT ventiel te kunnen plaatsen om de mengverhouding te kunnen regelen.
 

Bigsin

  • #6
Bedoelde dit.

Mijn verdeler lijkt er erg op, maar dan spiegelbeeld.

1668971773614.png


1668971803554.png
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dat is een optie. Je maakt de unit daarmee actiever wat tot ongewenste stroming in het cvcircuit kan leiden.
 
Laatst bewerkt:

Bigsin

  • #8
Maar wat is jouw advies als ik vragen mag?
Proberen of zou je voor andere opties gaan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Zorgen dat de basis juist is ingeregeld,
Als je radiatoren teveel water gebruiken blijft er te weinig over voor de vloer.
 

Bigsin

  • #10
Ik heb provisorisch vanmorgen een ventiel gemaakt en geplaatst in de verdeler.
Maakt wel een hoop verschil.
Temperatuur van het water gaat met een aanzienlijke hogere temperatuur de vloer in.

1669020875722.png
 

Bigsin

  • #11
Dit was even snel in te passen. Later even kijken naar de adviezen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Ook kijken wat de rest van de installatie nu gaat doen. Je ontrekt nu actief water aan het systeem.
 

Bigsin

  • #13
Ja, moet het even goed in de gaten houden. Even aankijken.
 

Hans de L

  • #14
Is dit niet veel simpeler?

Je schreef: " De 22mm retour leiding blijft ook koud. Als ik de pomp uit zet, dan word de retourleidingdirect warm."

Dan vraag ik me af of de voetkraan/retourkraan (dat is dat ding met die imbus links van de thermostaatkraan) wel helemaal open? Dito voor die thermostaatkraan, zit daar per ongeluk ook geen debietregeling op die zo goed als dicht staat?

Want dan klopt je verhaal precies, met de VV-pomp uit wordt de retour van de VV wel snel warm, maar schakel je de pomp van de VV bij, dan is dat heel kleine beetje heet water van de ketel maar zo verdwenen in die 12 achterliggende groepen. Vandaar dat je retour niet echt warmer wordt.

Wat je doet:
-Maak het weer even zoals het was, en vervang dat ontluchtingskraantje op de retour naar de ketel voor een automatische. Dat afgaande leidingwerk naar de ketel helpt nl. ook niet mee aan een goede ontluchting...

-Draai alle kranen van de mengbalk op de eerste na helemaal dicht. Laat de VV pomp uit.

-Zorg voor voldoende warmtevraag van de kamerthermostaat (+30 gr. ) en start de ketel.

-Als bij de VV de verdeler de retour naar de ketel goed heet is, start je de VV pomp op zijn hoogste stand.

-Voel je warmte uit die eerste kring terugkomen, en hoor je geen watergeborrel meer, dan open je tweede kring.

-Bemerk je daar dezelfde effecten, dan sluit je de eerste kring, en open je de derde kring, en zo verder tot je ze alle twaalf gehad hebt.

En als dat allemaal goed gaat mag je beginnen aan het fine-tunen van deze installatie, dus de individuele instelling per kring, de thermostaatkraan, de retourkraan en de pompsnelheid. Dat is ook nogal een klusje...

Succes!
 

Bigsin

  • #15
De retour staat helemaal open.
De thermostaat zal ik nog eens bekijken.

Wat betreft retour blijft het nu ik de menging dicht heb gezet nog steeds koud.
Onderstaand plaatje is een temperatuur sensor die ik op een pvc retour leiding gezet van een willekeurige groep.


Verder zal ik je verhaal nog een paar keer goed doorlezen en proberen toe te passen.

Dank voor je uitgebreide antwoord.


Temperatuur retouleiding uit vloer(pvc leiding)
1669277496980.png



Temperatuur aanvoer naar vloer(PVC leiding)

1669277631752.png
 

Auto-Geen

  • #16
De verdeler krijgt veel te weinig warmte aangevoerd. Temperatuur en Flow flink verhogen.
 

Bigsin

  • #17
Auto-geen

Dit zijn de aanvoer temperaturen van de 22mm aanvoerleiding vlak voor de thermostaat van de verdeler
1669281142817.png
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu