Viessmann Mono (Houtbrander) met vastgelopen pomp

Krisbelg

  • #1
We hebben een dubbele installatie

1. Viessmann Vitola (op mazout)
2. Viessmann Mono (hout)

De Viessmann mono is 3 jaar niet gebruikt geweest.

Ik wou deze terug gebruiken en heb het pompje gecontroleert.
Dit was vastgelopen. Met een hamer tikken en schroevendraaier draaien heb ik het niet losgekregen.
Daarop heb ik het uit de kring genomen. De afsluiters voor en achter de pomp dichtgedraaid.

Het pomphuis heb ik losgemaakt en door met mijn hand aan de waaier te draaien heb ik de pomp terug losgekregen. Daarna heb ik ze terug in de kring geplaatst en de afsluiters terug geopend.

Vervolgens heb ik de ketel warmgestookt tot 90°C. Maar de keteltemperatuur bleef zakken tot +/- 50°C tot de mazoutbrander deze terug naar 70°C bracht.

Volgens mij is er dus geen circulatie tussen de Houtbrander en de ketel.
Zou het kunnen dat het pompje nog lucht bevat en daardoor niets doorgeeft? ( het pompje maakt wel wat lawaai, meer dan dit van de mazoutbrander)
Of is er nog een andere oorzaak mogelijk?

Alvast bedankt

Kris Maes
 

Ketelman

  • #2
Is de houtkachel voorzien van een thermostatische klep? Maw zit er een klep in het cv circuit die open moet gaan als de kachel warm is om condensatie te voorkomen?
Als dat zo is kan het zijn dat deze niet opent (klep zit vast of thermostaat deel is defect).

Verder kijken of alle afsluiters open staan en de kachel goed ontlucht is.
Het is ook mogelijk dat de afsluiter, die je dicht hebt gezet om de pomp te vervangen niet meer open is gegaan, afgebroken klep zeg maar.
En als laatste kan het nog zijn dat je de circulatiepomp er verkeerd om ingezet hebt, m.a.w. aanvoer en retour verdraaid hebt. Als je tenminste het hele pomphuis uitgebouwd hebt, anders kan het niet.

Aanvullende info: mazout is olie (hbo).
De viessmann mono komt in NL niet (of bijna niet) voor.

afbeeldingen offline
Dit is een viessmann mono voor de duidelijkheid.
 

Krisbelg

  • #3
Effe over lopen

Thermostatische klep
Er is een klep die opengaat als de houtbrander over de 100°C gaat. De brander laat zijn warm water dan af en neemt nieuw (koud) water op om zo af te koelen.
Deze werkt want dat heb ik al aan de hand gehad. Dit is een mechanische klep, niets elektronica en werkt volgens mij met een bimetaal.

Hoe ik de kachel perfect ontlucht weet ik niet, maar 1 van de afsluiters was niet goed opengedraaid. Deze was nog dicht ook al had ik er 3 toeren gedraaid. Iets meer kracht was nodig om deze volledig te openen.
Als gevolg hiervan is de lucht (in het pompje) verder door het systeem gegaan en draait het pompje nu weer zonder lawaai.

De pomp is zeker juist gemonteerd. Daar heb ik speciaal op gelet.

Eigenlijk ben ik uit de problemen.
Dus bedankt.
Maar een ander probleem is opgedoken.

Het pompje van de houtbrander blijft nu draaien ook als de houtbrander niet brandt.
Hierdoor is er constant circulatie tussen de houtbrander en de ketel. Met als gevolg dat het water in de houtbrander ook opwarmt tot de temperatuur van de ketel.

Om dit te voorkomen is er een thermostaat tussen het pompje van de houtbrander geplaatst.
Als de temperatuur van de houtbrander laag is (of niet brandt) dan schakelt het pompje normaal uit en stopt zo de circulatie tussen ketel en houtbrander.

De thermostaat schakelt nu niet meer. Ik hoor ook geen klik meer en dat was eerst wel. Het klokje liep al vrij stroef en ik denk dat het probleem nu in die thermostaat zit. (waarschijnlijk iets afgebroken door iets te veel aan het klokje te draaien).

Is dit makkelijk te herstellen of wordt dit vervangen?
Ik heb het kastje al eens opgedraaid, maar een echte elektricien ben ik niet.

Merci voor de hulp.
 

Ketelman

  • #4
Als je geen elektromonteur bent kan je dit soort thermostaten beter dicht laten.

Bij viessmann, en zeker bij dit soort pomp thermostaten, is alles 230 volt en voor een elektroleek potentieel gevaarlijk.
Thermostaten zijn nog gewoon te krijgen, het beste een installateur naar laten kijken en een nieuwe opzetten.

Als je toch besluit het zelf te gaan doen, wat ik persoonlijk zou afraden, moet je stroom van de kachel en "regeling" volledig afschakelen en goed opletten welke klemmen zijn aangesloten.
Maar nogmaals, is meer werk voor een installateur.
 

Krisbelg

  • #5
Merci

Morgen bel ik de technieker, dat was ik toch al van plan.

Bedankt voor de hulp.

Geweldige site

Deze topic mag voor mij gesloten worden, ik heb mijn antwoord gekregen, waarvoor dank.
 