Verwarmingssymbool blijft aan.

Doekele

  • #1
Beste klussers in dit topic heb helaas geen oplossing kunnen vinden.

Ik heb een AWB thermoelegance hr35t (voorloper van de thermoelegance 6) waarbij continue het verwarmingssymbool aan is en de ketel de cv pomp aan zet. Het symbool gaat alleen uit als er tapwater vraag is.

Ik heb het volgende gedaan:
-Thermostaat los gekoppeld: geen verschil (geen buitenvoeler aanwezig)
-Driewegklep losgehaald en schoon gemaakt. (servo lijkt goed te functioneren, zie hem uitschuiven bij wisseling tapwater en cv.

Als de cv klaar is met het tapwater verwarmen dan gaat de Driewegklep dicht en springt de cv in storing dat de aanvoertemperatuur > 95 graden. Deze foutmelding verdwijnt weer zodra de warmte is afgevoerd via de cv leiding. De radiatoren blijven dan ook warm in huis :(

Is er iemand die dit vaker heeft gezien en hier een mogelijke oplossing voor heeft?

Alvast bedankt!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Topic kapen is niet voor niets niet toegestaan, u hebt hetzelfde merk maar niet hetzelfde type ketel.
 

Doekele

  • #3
@Jan, bedankt voor het aanmaken van dit nieuwe topic. Ik zal de forum regels beter doornemen :oops:

Hopelijk heeft iemand hier ervaringen met de symptomen die mijn ketel momenteel heeft
 

Doekele

  • #4
Storing is inmiddels opgelost.

Na het volgen van de draden van de thermostaat op de ketel kwam ik bij de open therm module uit. Deze bleek aan de achterzijde sporen van corrosie te vertonen.

Na deze vervangen te hebben is de continue warmtevraag weg.

De storing met de aanvoertemperatuur > 95 graden lijkt ook opgelost te zijn door de bypass verder open te zetten. Dit omdat een zoneregelklep ervoor zorgt dat de flow beperkt wordt.

topic kan wat mij betreft dicht.
 