Hallo, ik heb recentelijk een huis gekocht maar sinds wij erin wonen hebben we problemen met de verwarming. De ketel is van stelrad huisbrandolie ketel en de brander van Oertli. De verwarmingselementen bestaan uit een combinatie van stralings radiatoren (keuken, badkamer en gang) en bak convectoren (woonruimte, inkomhal, 3 slaapkamers). Allen hebben thermostatische kranen.
Het probleem is dat het enorm lang duurt eer de ingestelde temperatuur in de woonkamer en de slaapkamers wordt bereikt. Dit kan, afhankelijk van de buiten temperatuur een halve tot bijna een hele dag duren. Tevens hebben wij in 3 maanden tijd 2000 liter huisbrandolie verstookt wat mij toch enorm veel lijkt.
Hier even de feiten:
Het probleem is dat het enorm lang duurt eer de ingestelde temperatuur in de woonkamer en de slaapkamers wordt bereikt. Dit kan, afhankelijk van de buiten temperatuur een halve tot bijna een hele dag duren. Tevens hebben wij in 3 maanden tijd 2000 liter huisbrandolie verstookt wat mij toch enorm veel lijkt.
Hier even de feiten:
- Thermostaat schakelt de waterpomp (tamelijk oude installatie).
- De waterpomp (nieuwe pomp) is blijkbaar op de retour van de verwarmingsleidingen aangesloten en niet op de uitvoer.
- De ketel temp staat ingesteld op 70C, de aquastaat toont altijd een temp. tussen 70 en 90 graden aan.
- De ketel slaat enkel sporadisch aan.
- De warmwater boiler is ook in het verwarmingscircuit geschakeld. Deze is ingesteld op 60C. Het gebeurd meermaals dat wij na 1 douchebeurt al zonder heet water zitten.
- Er is ook een 3-weg mengkraan geinstalleerd die een bypass van de terugloop weer met de uitvoer verbindt. Deze staat thans dicht zodat de bypass is afgesloten.
- Bij controle van de convectoren, krijgt men de indruk dat zij zeer weinig warmte afgeven. De convectoren van 2 slaapkamers verwarmen de kamer helemaal niet - zij staan aan het einde van 2 van de verschillende buizen circuits die allemaal tamelijk dicht bij de ketel splitsen.
- Ik heb de indruk dat de stralingsradiatoren later bijgeplaatst zijn. De stralingradiatoren lijken goed te werken.
- Doordat de waterpomp op de retour staat, duurt het langer eer opnieuw heet water in de elementen komt.
- De warmte van het water in de verwarmingsleidingen kan niet afgegeven worden aan de convectoren.
- Het warme tapwater wordt niet bijgewamrd door de ketel omdat die op zijn maximum ingestelde temp staat.