Beste denkerd,
Wel de draad hangt al en hij hangt achter platen,
het feit dat TS al een kabel ter plekke heeft en daarover blijft vragen geeft mij het gevoel dat het erg moeilijk is een tweede kabel ter plekke te krijgen.
De oplossing van Kajee is creatief, buiten het feit dat dit wel of niet is toegestaan in B, de kabel terplekke is 3x2,5mm2.
Dus ten alle tijde moet er of een kabel bij of een kabel uitgewisseld worden.
Dus nog steeds ga ik voor de optie, een extra groep met kabel.
Want hoe je het ook wend of keert?
@Kacheltje, de factoren van omgevingstemperatuur en de omstandigheden waaronder een kabel wordt geinstalleerd zijn heel belangrijk.
Voor een doorsnee klusser zoals TS zijn dit onbekende, en niet te beinvloeden voorwaarden.
Derhalve zal dus nooit uw belasting van 27A bereikt kunnen worden.
Een tweede voorwaarde waaraan moet voldaan worden, ook in B, dat deze groep derhalve maar 1 eindgebruiker mag hebben.
Beter is dus om vraagstellers naar eer en geweten te beantwoorden in termen die de doorsnee TS kan begrijpen, bij u begrijp ik dat u best doorgeleerd heeft in uw vak en dat u dat graag wilt tentoonstellen,
oke maar doe dat dan op klusnivo!