Verwarmings elementen 2 keer 2500 Watt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik weet niet of in B ook de zgn. kookgroep (2x230V, dmv 1 geschakelde (dubbele) automaat) bestaat, anders zou dat nog een optie kunnen zijn om met één 5-aderige (2xfase, 2xnul, 1xgnd, 2.5mm2) kabel te kunnen werken, mijn inziens..........
 
Nu, mijn vader wil niet dat ik alles aanpas tenzij het echt niet anders gaat

dus als ik beide verwarmings elementen van 2500Watt/stuk ,op één kabel aansluit van 3 x 2.5mm²

is dit dan enkel tegen de wet, of is het ook gewoon onmogenlijk
 
DagSaschah,

Of je de 2,5 mm2 mag toepassen vind je in de A.R.E.I. Dit zijn de Normen die België hanteerd voor elektrische installaties.
Het hoeft niet perse kwaad te kunnen als je bedenkt dat een gemiddeld haspel voorzien is van 1,5 mm2 en geschikt is voor 3680 watt oftewel 16 ampere.
De nederlandse norm wijkt sterk af van die van jullie op bepaalde punten.
Onder voorwaarde kan het wel, of het toegestaan is raadpleeg en volg de juiste norm.
 
Het kan dus wel kwaad als u de A.R.E.I. er op na slaat.

link werkt niet meer

Op bovenstaande link kunt u nog steeds te weten komen dat een kabel van 2,5mm2 in België met een automaat tot max. 20A te beveiligen is.
En nog steeds vlgs de wet van Bartje is dat te weinig voor uw 2 kachels.
 
Duidelijk.
In het tabellenboekje van de nen is het in bepaalde gevallen wel toegestaan mist voldaan wordt aan alle bijkomende voorwaardes.
27 ampere door een 2,5 mm2 vind je daar in terug.

Verdelen over 2 groepen is toch niet onoverkomelijk?
 
@Kacheltje

Dezelfde nederlandse NEN geeft ook als richtlijn dat toestellen met een groter aansluitvermogen van 2000W of meer op een eigen eindgroep moeten.

Een paar topics terug was u nog heel duidelijk in uw reageren.
Er moeten geen adviezen gegeven worden die tegen de norm ingaan.

Het beste advies voor TS is een extra groep aanbrengen en aanbieden voor de tweede kachel.
 
Beste kacheltje, je geeft hele inconsequente adviezen, ik denk hierbij aan je visie in het topic lastrafo 220/380.

Dat is niet bevordelijk voor echte veiligheid en begrip bij de TS!

@Lichtpunt: Kent men in belgie het fenomeen kookgroep? Dat vindt ik trouwens wel een orginele oplossing van KaaJee :mrgreen:
Nico
 
Dag Denkerd,
Ik denk dat je dit over het hoofd gezien hebt.
Duidelijk genoeg lijkt mij.
Kacheltje schreef:
DagSaschah,

Of je de 2,5 mm2 mag toepassen vind je in de A.R.E.I. Dit zijn de Normen die België hanteerd voor elektrische installaties.
Het hoeft niet perse kwaad te kunnen als je bedenkt dat een gemiddeld haspel voorzien is van 1,5 mm2 en geschikt is voor 3680 watt oftewel 16 ampere.
De nederlandse norm wijkt sterk af van die van jullie op bepaalde punten.
Onder voorwaarde kan het wel, of het toegestaan is raadpleeg en volg de juiste norm.
 
Kacheltje schreef:
Onder voorwaarde kan het wel, of het toegestaan is raadpleeg en volg de juiste norm.
Wilt u dan ook die voorwaarden er bij vermelden ?

De TS zoekt een oplossing, geen voorwaarden.
 
Dag Jan,
De voorwaarden staat in het niet ge-quote deel uit deze tekst.
Deze zijn aangevuld door Lichtpunt.

Aan oplossingen kleven ook eenmaal voorwaarden. Als die achterwegen mogen blijven kan Saschah de 2 kachels gewoon op 1 groep zetten en de 2,5mm2 laten zitten. Een oplossing die niet voldoet aan eisen is toch geen oplossing?

Bij de nen zijn er wel eens mogelijkheden om toch enigszins af te wijken van de standaard. Verschil tussen vaste aansluitingen en groepen waar wandcontactdozen deel uit maken.
Of dit bij de A.R.E.i ook die mogelijkheden biedt zal toch verder bekeken kunnen worden. Dan zou je de complete documentatie moeten hebben.
Voor vaste aansluitingen gelden andere regels dan voor eindgroepen waar wandcontactdozen deel uit maken.
 
Beste kacheltje,

Je bent overal een veelheid aan antwoorden aan het geven die m.i. nogal rammelen en niet getuigen van echt inzicht.

Ook in België met 20 ampère afgezekerd, krijg je geen constant (waar die verwarmingselementen voor zorgen) 5000 watt uit een groep.

Heel anders dan die lastrafo, daar val je dood over een piekstroom die bij het aanpikken mogelijk een half ampère hoger is. Dan moet je volgens jou ineens qua veiligheid naar een stekker van 32A.

Je verhaal over de 1,5 mm2 kabelhaspel is ronduit levensgevaarlijk! Dit speelt de vader van de TS alleen maar in de kaart om zeer onverantwoordelijk te werk te gaan!

Zeer ongewenste situatie, niet meer doen!
Nico
 
Beste denkerd,

Wel de draad hangt al en hij hangt achter platen,

het feit dat TS al een kabel ter plekke heeft en daarover blijft vragen geeft mij het gevoel dat het erg moeilijk is een tweede kabel ter plekke te krijgen.

De oplossing van Kajee is creatief, buiten het feit dat dit wel of niet is toegestaan in B, de kabel terplekke is 3x2,5mm2.
Dus ten alle tijde moet er of een kabel bij of een kabel uitgewisseld worden.

Dus nog steeds ga ik voor de optie, een extra groep met kabel.
Want hoe je het ook wend of keert?

@Kacheltje, de factoren van omgevingstemperatuur en de omstandigheden waaronder een kabel wordt geinstalleerd zijn heel belangrijk.
Voor een doorsnee klusser zoals TS zijn dit onbekende, en niet te beinvloeden voorwaarden.
Derhalve zal dus nooit uw belasting van 27A bereikt kunnen worden.

Een tweede voorwaarde waaraan moet voldaan worden, ook in B, dat deze groep derhalve maar 1 eindgebruiker mag hebben.

Beter is dus om vraagstellers naar eer en geweten te beantwoorden in termen die de doorsnee TS kan begrijpen, bij u begrijp ik dat u best doorgeleerd heeft in uw vak en dat u dat graag wilt tentoonstellen,
oke maar doe dat dan op klusnivo!
 
@Denkerd,
Sorrie hoor maar ik snap niet wat je met dat haspel bedoeld.
Als je denkt dat ik hiermee zou aangeven om daar de convectoren op te zetten heb je dat mis, totaal verkeerd begrepen.
Ik snap de aantijgingen niet aan mijner zijde zoals vele antwoorden rammelen, een piekstroom van een lastrafo uit een onder onderwerp. De belerende toon is ook niet mis.


@Lichtpunt,
Dit geldt voor de Nederlandse norm Wat er in België voorgeschreven wordt zou Saschah kunnen laten beoordelen door een installateur aldaar. Die kan daar het beste over oordelen.
Ik heb toch ook niet gezegd om die twee convectoren maar aan te sluiten op 1 groep.
 
Feit blijft dat 2,5mm2 draad in principe tot zo'n 21 Ampère belast mag worden maximaal (in NL). Dus dat komt neer op max. zo'n 4700/4800Watt en dus niet de benodigde 5000. Ok het verschilt niet veel, maar ik zou het toch niet doen. Het kan natuurlijk best wel (te) heet worden en brand veroorzaken. Daarbij weten we ook niet of er wellicht nog ergens lassen zitten momenteel.

(en die haspel; dat klopt wel hoor, 1,5mm2 draad mag tot 15,5 Ampère dus dat past weer in die 3650watt).

O en trouwens @Saschah: wat is de totale lengte/afstand van de kabel eigenlijk?
 
Mmmm, dat valt dan nog wel mee, gelukkig....

En je hebt niet de mogelijkheid om een extra kabel erbij te trekken?
Of de huidige kabel als trekkabel te gebruiken en vervolgens een 5 aderige 2,5mm2 te trekken? Of helemaal netjes (en vlgns norm) 2x een 3 aderige?
 