Verwarming doet niet

Goede avond mensen. Kan iemand mij helpen met me Remeha avanta. Ik krijg namelijk wel warm water maar geen CV . Als ik het aan doet op me thermostaat reageer de ketel niet een erop en heb al met andere thermostaat geprobeerd . Maar warm water slaat de ketel wel aan . Hoe zou ik deze kunnen oplossen . Alvast bedankt voor jullie medewerking. En de ketel laat ook geen enkele storingen zien.
 
En de stap daarna wellicht de 3-weg klep.

Wanneer heeft de ketel voor het laatst onderhoud gehad door een installateur?
 
#onderhuodtje de kabels op de printplaat bedoel je . Maar als de kabels niet aangesloten waren zou ook de warme water het toch ook niet doen ??? En of als er iets niet goed aangesloten zou zijn zou ik dan storing krijgen neem ik aan
 
Nee controleer de kabel van de kamerthermostaat naar de ketel.

Je zou parameter 3 ook kunnen controleren, deze moet op 1 staan.

Zover ik mij kan bedenken is de driewegklep niet een verdachte, dan zou de ketel wel proberen om te branden, je krijgt dan andere klachten.

Wat voor ketel heb je?
 
## onderhoudtje me P3 staat al op 1 ga inderdaad me thermostaat boven bij me ketel met nieuwe kabel proberen en hopen dat het doet. En het is een Remeha avanta 28c
 
Heb net gekeken en de thermostaat kabel geef toch stroom zie foto 2. Dus waarom slaat het niet aan bij de ketel . Zou het aan de printplaat liggen dat hij het niet door geef aan de ketel. Zie foto 1

Screenshot_20211019_165800.jpg IMG_20211020_163155.jpg
 
Toch een vraagje, 5 jaar geleden is er een revisieset uit gekomen voor de remeha avanta. Hierin zitten een aantal onderdelen die de veiligheid van de ketel waarborgen, onder andere een hitteschild, grafiet pakking brander, smeltbeveiliging wisselaar. Maar natuurlijk heb jij deze revisieset gebruikt voor een veilige werking van de ketel. Mocht dit nog niet zo zijn, dan zou ik persoonlijk een expert erbij halen om dit alsnog te doen en te beoordelen of de ketel überhaupt nog veilig is.

Antwoord op je vraag, omdat er stroom op staat wil nog niet zeggen dat de kamerthermostaat werkt. De kamerthermostaat moet het circuit onderbreken waardoor de ketel weet dat hij moet gaan branden. Als de kamerthermostaat dit niet doet dan krijgt de ketel ook geen signaal om te gaan branden.

Het expansievat heeft er niks mee te maken, het kan de kamerthermostaat/kabel zijn die defect is of de besturingsautomaat is defect.
 
Nou mensen bedankt voor het meedenken en voor jullie ideeën. En onderhoudtje je had gelijk het lag echt aan de kabel . En het probleem is op gelost heb bij de ketel nieuwe kabel gezet en ja hoor de CV deed het . Dus nogmaals. Gelukkig is het geen grote kostenpost geworden . Nogmaals bedankt iedereen
 