Verwarming beneden doet het niet, boven af en toe.

Cathelijne

  • #1
Goedemorgen allemaal,

Ik hoop niet dat ik hier iets dubbel post, maar kom hier voor het eerst.

En wel omdat ik niet goed wordt van onze verwarming. :?
Beneden doet ie' niks meer, boven af en toe.
Het vreemde is dat het warme water ineens véél warmer wordt dan normaal.
Al zal dat misschien ook juist niét zo vreemd zijn; gaat de hitte dáár naartoe of iets dergelijks...
Tsja, ik ben nou eenmaal een vrouw en heb geen verstand van dit soort zaken! :oops: :lol:

Manlief heeft de verwarmingen al ontlucht (; er gebeurde overigens niks), het water hoeft ook niet bijgevuld te worden, de resetknop geeft eveneens geen verbetering, dus tsja... :roll:

Af en toe gaan de bovenverwarmingen dus nog wel aan, maar beneden gebeurd er echt niets meer.
Af en toe komt op de thermostaat wel een vlammetje te staan,
maar dit is dan maar héél even en dan stopt het al weer.
En dan zijn de (beneden)verwarmingen dus ook nog steeds ijskoud.

Iemand enig idee?

Heel erg bedankt zovast en een fijn weekend!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Merk en type ketel?

Brand de ketel wel bij warmte vraag?
 

Cathelijne

  • #3
Da's snel! :D

Ik zal straks de gegevens even opschrijven boven,
dan zal ik het hier neerzetten.

En wat bedoel je of de ketel brandt bij warmtevraag?
Dat er dan op de ketel zelf iets gebeurd?
Als we warm water gebruiken, dan komt er volgens mij wel een vlam op het display te staan,
maar niet zodra we de thermostaat omhoog draaien, bijvoorbeeld.

Groetjes,


Cathelijne
 

Cathelijne

  • #4
Nou, ik heb even letterlijk alles opgeschreven,
omdat ik niet weet welke info het meest relevant is... :lol:

AWB CV-Ketels
ThermoMaster 3HR

Serienr.: 03010842
(week 34)

Op het display zelf:

2.1 bar + 88 C

-------------------------------------------------------------------------

Onze thermoastaat is van Honeywell.


Bedankt weer/alvast!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Wat gebeurt er met warmtevraag?
Dus wat gebeurt er als je de thermostaat op 30 Graden zet?
Wat staat er op de thermostaat en wat doet de ketel?
 

Cathelijne

  • #6
Dan gebeurd er niets, volgens mij...

Ik dacht zelfs dat, wanneer de verwarmingen boven ineens wél aanslaan;
je daarvan niets ziet op de ketel...
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #7
3-wegklep!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dat denk ik ook.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.