Hoi,

Mijn cv(nefit ecomlineh30r) blijft maar draaien en radiatoren worden warm, ook al staat de thermostaat een stuk lager als de werkelijke temperatuur. de 3wegklep is al vervangen.

wat mij nu opvalt is het volgende, als ik de resetknop op de cv installatie indruk stopt de cv met draaien en blijft ie standby.

Waar kan dit aan liggen???
 

StefanD

  • #2
Welke thermostaat heb je en welke code geeft de ketel op het moment dat hij blijft draaien?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
3 weg klep blijft hangen.
Gebruik de zoek functie even op het forum.
Is al heel vaak behandeld.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
Pompschakelaar op de UBA dient op 1 te staan bij een gewoon geregelde installatie [kamerthermostaat zonder buitenvoeler/weersafhankelijk stoken].
 

Xr8

  • #5
Wat staat er in het display? Een of twee streepjes. Als er veelvuldig twee streepjes staan dan stookt de ketel voor warmwater. Komt dit voor terwijl je geen warmwater gebruikt, dan kan het genoemde klep zijn.

Succes.
 

B@rt

  • #6
Hoi,

de thermostaat is een nefit ecomline, de code die ik krijg te zien is, 0 H, dus niks bijzonders, de cv staat standby.

de cv stond vandaag ff aan, ben weggegaan en heb de thermostaat op 16.5 gezet, ben net thuis en de temperatuur is 18. de radiatoren waren warm en de cv draaide.code op cv is 0 H, heb de cv gereset en na de reset draait de cv niet meer. zonder reset zou deze blijven draaien.

ik heb het binnenwerk van de 3 wegklep vervangen(oude bleef hangen)en naar mijn mening loopt ie nu goed.
 

B@rt

  • #7
Nog een andere vraag?

de thermostaat hangt in de woonkamer, hier zij 2 radiatoren en die zijn voorzien van thermostaatkranen.

Moeten deze kranen volledig open staan of maakt dat niet uit?
het lijkt mij dat een thermostaat en kranen elkaar tegenwerken, als de kranen op 1 staan en de thermostaat op 20
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Ja die moeten volledig open staan je kunt geen 2 kapiteins op. Schip laten sturen.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #9
Dat probleem van die twee kapiteins heb ik hier ook Obelix, alleen geldt hier het recht van de sterkste.
Mijn akela denkt nog steeds dat zij dat is!!!
:mrgreen: :mrgreen:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Hahahahaha, wat zou het jou betere gaan dan mij?
Hahahahaha
 