Vervangen dubbele wisselschakelaar

Status
Niet open voor verdere reacties.

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
Ik heb in mijn werkkamer een kapotte (knopjes kapot) dubbele wisselschakelaar voor twee rijen spotjes in het plafond. Bij het vervangen ervan kwam ik er niet helemaal uit met aansluiten.

De situatie is als volgt: van boven komen twee zwarte, een bruine en een blauwe draad. De blauwe loopt door naar het onderliggende stopcontact en deze komt als een bruine draad weer terug naar de schakelaar.

Hoe moet ik deze 4 draden nu precies op de schakelaar aansluiten?

89_afb172_1.jpg
89_afb176_1.jpg

89_afb180_1.jpg



Foto's plaatsen graag via klusidee, mod.
 
Vreemd, een wissel/wissel hoort meer draden te hebben.

Bruin op L en dan een brugje naar C daarbij de bruine van de wcd.

1 zware op A1 en 1 zwarte op B1.

Als dit werkt zoals gewenst dan had je beter een serie schakelaar kunnen kopen.
 
The headhunter schreef:
Vreemd, een wissel/wissel hoort meer draden te hebben.

Bruin op L en dan een brugje naar C daarbij de bruine van de wcd.

1 zware op A1 en 1 zwarte op B1.

Als dit werkt zoals gewenst dan had je beter een serie schakelaar kunnen kopen.

Kan ik de bruine dus gewoon doorlussen naar C? Een nieuwe schakelaar kopen is ook weer zonde van het geld.
 
Nee, anders geeft het stopcontact geen stroom.

Dus zwart boven op A1 en C (B1 is toch niet geschakelt The headhunter, kijk maar naar de tekening achterop de schakelaar?). De twee bruine bij op L en B2 en een extra bruine tussen L en B2.
 
1 bruine op L, 1 bruine op C en een stukje bruin van C naar L.
1 zwarte op A1, 1 zwarte op B1.
 
Status