Verticale radiator beperkt warm

54870_Screenshot_20190204190717_2.jpg


54870_IMG_20190204_183228_HDR_1.jpg


Beste forumleden,

In onze woonkeuken beneden hangt deze verticale radiator. Sinds we hier wonen ben ik niet tevreden over de warmteafgifte. Na het lezen van wat tips heb ik alle andere radiatoren (1 op dezelfde benedenverdieping, de rest hoger) dichtgedraaid en de thermostaat naar 24 graden gezet. Inmiddels twee uur verder maar het is niet overtuigend.

- de aanvoer en stijgbuis zijn warm
- het bovenste gedeelte is redelijk warm.
- parallel aan de stijgbuis een beetje warm.
-retour koud.

Keteldruk is 1.9bar en heb de radiator nog niet zo lang ontlucht.

Wat zou ik nog meer kunnen proberen/testen?

Alle hulp is welkom. Bedankt alvast.

Groet
 
Zeker. De radiator zit op het laagste punt in huis. Lijkt mij dat dan eventueel lucht ergens hoger zit.
 
Hij kan heel goed vol lucht zitten. Heb je hem nogmaals ontlucht, of ga je er van uit dat er geen lucht in zit?
 
Anders draai de aanvoer dicht en ontlucht dan,

Of alle radiatoren dicht en op deze radiator gaan stoken dan moet ie wel gaan draaien.
 
Ik heb de aanvoer dichtgedraaid en ontlucht aan de bovenzijde. Een keurig straaltje zonder onderbreking....

Zou het volledig laten leeglopen van de radiator nog wat uithalen?
 
Als dat ding onderaan een thermostaatkraan is kan het pinnetje erachter vastzitten, als u dat indrukt moet het terug komen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan