Verstopte CV leiding?

Vand.M

  • #1
In ons huis van ongeveer 30 jaar oud hebben we regelmatig
verbouweningen gehad waarbij ook radiatoren zijn bij geplaatst, verplaatst, leidingen bij gemaakt en/of verlegd. Dus ook regelmatig alles leeg laten lopen en weer vullen.Na de laatste verbouwing hebben we ook wat leidingen verlegd en nieuwe koppelingen geplaatst.
De CV installatie staat op zolder de aan en retour leiding loopt naar één radiator op zolder en daar vandaan naar één radiator op de eerste verdieping. Daarna gaat deze dan verder naar de BG naar weer één radiator.

Nu wordt de radiator op zolder wel warm en ook die op de eerste verdieping maar na de radiator op de eerste verdieping word en de aan en de retour leiding niet meer warm.
Wat kan dat zijn? Een verstopping? En hoe los je dat op.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Draai beide radiatoren zowel zolder als 1e verd. eens dicht en kijk of BG dan wel warm wordt?
 

Vand.M

  • #3
Hoi,

Dank voor je advies! Ik zag dat de druk op 1 stond en heb eerst alles bijgevuld tot 2. Daarna werkte alles opeens wel goed.
Zou de oorzaak dan te weinig druk zijn geweest? Kon me niet voorstellen dat te weinig druk de oorzaak zou kunnen zijn.iig. werkt alles weer.
Maar toch bedankt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Ja dat kan.
Als er ergens nog wat lucht zit duwt het minimale water al niet meer door.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?