Verplaatsing van Warmtepomp Installatie -> Geen warmteafgifte/Geen waterflow

benji030

  • #21
De totale volumsatroom word er niet minder van
Dit is naar mijn idee juist het probleem nu.

Ik verwijder iig de verbinding om meer drukverschil te creëren
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #22
Je kunt er het beste een gewone instelbare bypass plaatsen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #23
Je hebt op de eerste radiator al geen volumestroom, dus de lus van pomp naar radiator retour naar pomp zit je probleem al.
 

benji030

  • #24
Je kunt er het beste een gewone instelbare bypass plaatsen.
Dit hebben wij geplaatst en vervolgens verwijdert om te elimineren.

Je hebt op de eerste radiator al geen volumestroom, dus de lus van pomp naar radiator retour naar pomp zit je probleem al.
Er zit letterlijk 4 meter tussen de pomp en eerste convector. Ik heb al een stukje opengemaakt. Ik hoor duidelijk gesis in de leidingen (minder op de retour) en zie niet echt een probleem.

Kunnen CV specialisten dit detecteren (flow/knik/lekkage) zonder dat er hele plafonds worden opengegooid
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #25
Sissen is vaak een aanduiding dat iets door een vernauwing geperst word.

Koppeling losmaken of.leiding doorknippen en met een veer voelen hoe ver je komt.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #26
Simpel te achter halen pleur de pomp er ff tussen uit slang op de aansluiting naar de radiatoren. op de andere zijde een slang een emmer in en spoelen. Komt er vuil heb je geluk. Komt er naar verhand niks heb je dus een knik of heftige verstopping.
Andere optie pers er via een perspomp warm water in en kijk met een infra rood camera tot waar het warm water komt en je hebt je verstopping blokkade of knik gevonden.
 

benji030

  • #27
Sissen is vaak een aanduiding dat iets door een vernauwing geperst word.

Koppeling losmaken of.leiding doorknippen en met een veer voelen hoe ver je komt
wij hebben zowel afvoer als aanvoer voorzien van een afsluiter. Deze er af gehaald en met veer gecontroleerd, kwamen 2,5 meter ver. Precies waar gesuis was

resultaat
443E3EE6-CAC5-4ED5-9FA6-3A5F5720CFEC.jpeg


Alles opnieuw geperst en voila, flow normaal,druk normaal en binnen enkele minuten warme convectoren.

Convector 1 was de laatste convector in de serie toen alles nog vanuit boven werd aangestuurd. Blijkbaar is er een prop van teflon(?) ontstaan.

Dank allen voor de tips, informatie en meedenken.
 