Verplaatsen radiator - plek van die drukmeter

Barnvanja

  • #1
Hallo, ik ben in mijn appartement bezig met het infrezen van leidingen in de badkamer. De radiator zou ik graag willen weghalen en aan een andere muur een nieuwe designradiator ophangen. De radiatoren in deze woning worden aangestuurd door een moederhaard. Nu heb ik een paar vragen:

Kan ik in de badkamer de c.v. leidingen afzagen en gewoon afdoppen, waarna ik de nieuwe radiator simpelweg kan voeden vanaf de c.v. leidigen die in de keuken lopen(of heb je nog rekening te houden met een maximaal aantal aftakkingen of lengte van een leiding)? De c.v leidingen zijn trouwens allemaal 15 mm.

De drukmeter (waar ik het systeem tevens kan bijvullen), zit momenteel aan een c.v. leiding in de badkamer gekoppeld, die wil ik daar weg hebben en ergens in de keuken plaatsen. Maakt het wat uit op welke plek in het c.v. leidingstelsel je zo'n drukmeter plaatst?

alvast bedankt
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
De plek van die drukmeter maakt niet zo heel veel uit.

Die aftakking van die radiator is afhankelijk van het leidingverloop.
Zo je dat eens kunnen omschrijven? (met de grootte van de radiatoren)
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Een nadeel indien de drukmeter op een andere plek zit dan het vulpunt, is dat je tijdens vullen niet meer kunt zien hoe ver je gevuld hebt.

Je moet dan iemand anders bij de drukmeter laten zeggen hoe hoog de druk is, en wanneer je de kraan dus moet dichtdraaien. Of telkens heen en weer lopen tussen de twee plaatsen...
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Even goed lezen Kees, :wink:
Barnvanja schreef:
De drukmeter (waar ik het systeem tevens kan bijvullen), zit momenteel aan een c.v. leiding in de badkamer gekoppeld, die wil ik daar weg hebben en ergens in de keuken plaatsen.
 

Fiesiekus

  • #5
Even goed lezen Ron, :wink:
Barnvanja schreef:
Maakt het wat uit op welke plek in het c.v. leidingstelsel je zo'n drukmeter plaatst?
Dus gaat de verplaatsing uitsluitend over de drukmeter en het is inderdaad onhandig als ie gaat verplaatst worden. Met z'n tweeen overigens geen punt is mijn ervaring.
 

Pepjo

  • #6
Laten we maar op de TS wachten, voor hetzelfde geld wil hij in de keuken z'n CV gaan vullen ipv in de badkamer.
 

Barnvanja

  • #7
Bij mijn weten kan ik het systeem alleen bijvullen op de drukmeter zelf, hier zit namelijk een kraantje op waar ik de waterslang op aansluit. Het punt is dat ik de badkamer opnieuw betegel, leidingen infrees en straks die drukmeter niet meer in het zicht wil hebben. Daarom vraag ik me af of deze ook in de c.v. leidingen in de keuken kan zitten.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Dat hangt ervan af, waar de aansluiting in de keuken t.o.v. de hoogte van het huis komt te zitten.

Heel vaak is het vulpunt ook het aftappunt voor het leegmaken van de installatie. Indien dat zo is, moet het vulpunt op een zo laag mogelijk punt van het huis zitten. Bij mij bijv. is dat inderdaad in de keuken (en zit het vulpunt + meter inderdaad daar), maar we kennen de situatie bij jou niet. :wink:

Bij mij zit de meter net even op een andere plek dan het vulpunt zelf, maar wel bij elkaar in de buurt.

Het maakt overigens dacht ik wel uit in welke van de twee leidingen (aanvoer/retour) je de drukmeter en vulpunt zet, maar dat weet een cv-specialist beter dan ik!
 

Barnvanja

  • #9
Ron321 schreef:
De plek van die drukmeter maakt niet zo heel veel uit.

Die aftakking van die radiator is afhankelijk van het leidingverloop.
Zo je dat eens kunnen omschrijven? (met de grootte van de radiatoren)
Vanaf de moederhaard gaan de c.v leidingen vanaf een t-stuk en naar de radiator in de woonkamer, en verder naar de rest van de woning, dat wil zeggen: via een verlaagd plafond van de woonkamer naar de slaapkamer. In dat verlaagde plafond zitten aftakkingen naar de badkamer en naar de gang. In de gang loopt de leiding naar een radiator en wordt deze leiding afgetakt naar de andere slaapkamer en naar de keuken. De afmetingen van de radiatoren weet ik zo niet, kan ik nu niet opmeten, ik woon er nog niet...
 

Barnvanja

  • #10
Klusidee Kees schreef:
Dat hangt ervan af, waar de aansluiting in de keuken t.o.v. de hoogte van het huis komt te zitten.

Heel vaak is het vulpunt ook het aftappunt voor het leegmaken van de installatie. Indien dat zo is, moet het vulpunt op een zo laag mogelijk punt van het huis zitten. Bij mij bijv. is dat inderdaad in de keuken (en zit het vulpunt + meter inderdaad daar), maar we kennen de situatie bij jou niet. :wink:

Bij mij zit de meter net even op een andere plek dan het vulpunt zelf, maar wel bij elkaar in de buurt.

Het maakt overigens dacht ik wel uit in welke van de twee leidingen (aanvoer/retour) je de drukmeter en vulpunt zet, maar dat weet een cv-specialist beter dan ik!
Die zit inderdaad nu ook zo laag mogelijk, dat kan straks in de keuken ook.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Het maakt niets uit waar je de manometer en het vulpunt zet (wanneer ze bij elkaar blijven zitten tenminste).
Ik vul zelf bij op zolder, vlak naast de wasmachine onder de ketel, heb alleen wel op iedere radiator op de beneden verdieping een aftappunt gemaakt.

Even over het afdoppen van uw leidingen in de badkamer. Zorg ervoor dat u deze afdopt zo dicht mogelijk bij het aftakpunt van de doorlopende leiding, Wanneer u er een doodlopende leiding van maakt creeert u daarvan een grote luchtpot.

De lucht die daarin komt zal er nooit meer uit kunnen komen.
 

Barnvanja

  • #12
De afgedopte leidingen zijn ongeveer 10cm van lengte tot aan het aftakpunt. Korter kan niet, want het aftakpunt zelf is niet bereikbaar. Maar dit zal toch geen problemen geven denk ik?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Nee.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #14
Zolang je de afgedopteleidinkjes met de dop naar beneden, of in ieder geval lager dan de aftakleiding, laat steken, kan dit geen kwaad nee.
 