Vernieuwing verwarmingsketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedenavond,

Ik wil mijn 21 jaar oude ketel (Benraad Perfekt 23) vervangen. Werkt nog steeds goed, alleen droogkookbeveiliging lekt. Dus iedere keer bijvullen.
Welke waarde moet ik bij aanschaf in de gaten houden:

Nominale belasting bovenwaarde 30 kW, nominale belasting onderwaarde 27 kW of nominaal vermogen 23,3 kW. Deze gegevens staan op het installatieplaatje?

Ik kan geen HRketel plaatsen vanwege het ontbreken van een afvoer. Dus VR is het alternatief. Warmwater geschiedt via een geyser en een 10 l. boiler. Ik kwam de Benraad 35 S tegen. Is het vermogen identiek als de oude?

Graag een reactie
bvd. J@nba
 
Benraad 35 S? Dat is toch een hr ketel. en die kon je niet plaatsen.

Deze is in ieder geval geschikt voor woningen tussen de 200 en 900 kubikemeter, m.a.w. een flinke woning.
 
Ik hoef geen aankoopadvies wat betreft merk oid. Het gaat mij om het vermogen van de nieuwe ketel. Welke waarde moet ik aanhouden. 30,27 of 23 kW. De installateur zei 30 kW en ik ben van mening 23 kW.


Graag een reactie.

J@nba
 
Opgegeven vermogen is het nominaal vermogen, dus 23 kw.

Blijft mijn vraag het door jou opgegeven ketel is een hr ketel, hier kon je toch niks mee?
 
Bedankt voor de snelle antwoorden. De 35S van Benraad is inderdaad een HR.
Ik moet dus wat anders zoeken.

Vr. gr.
J@nba
 
Janba schreef:
Ik hoef geen aankoopadvies wat betreft merk oid. Het gaat mij om het vermogen van de nieuwe ketel. Welke waarde moet ik aanhouden. 30,27 of 23 kW. De installateur zei 30 kW en ik ben van mening 23 kW.

Nominale belasting bovenwaarde 30 kW, nominale belasting onderwaarde 27 kW of nominaal vermogen 23,3 kW. Deze gegevens staan op het installatieplaatje?
Het gaat er niet zozeer om welke van de 3 waarden je opgeeft/vraagt, maar je moet opgeven bij welke parameter hij/zij hoort.

Het zit nl. zo: bij verbranding van aardgas komt naast de verbrandingswarmte veel waterdamp vrij. Als je aanneemt dat de condensatiewarmte niet benut wordt maar via de schoorsteen verdwijnt dan spreek je over de nominale belasting onderwaarde (Lower Heating Value LHV).

Neem je aan dat de warmte door condensatie wel ter beschikking van je CV-installatie komt dan spreek je over de nominale belasting bovenwaarde (Higher Heating Value HHV). Het nominale vermogen is het vermogen dat onder nominale omsrtandigheden aan de CV-installatie waterzijdig overgedragen wordt.

Om bovenstaande reden heeft het opgeven van het ketelrendement is zoveel procent geen waarde als je er niet bij zegt of dat rendement betrokken is op de LHV of op de HHV. Het rendement wordt i.h.a. gegeven door : vermogen/belasting(LHV of HHV) *100%.

Door deze definitie kan een ketelrendement (bij condenserende ketels) boven de 100% uitkomen: als het vermogen groter is dan de LHV is het quotient : vermogen/LHV > 1. Betrokken op de HHV kan een rendement echter geen 100% halen door verliezen via de schoorsteen en omgeving.

Uit de drie waarden kan je dus ook de 2 ketelrendementen berekenen en controleren of de opgegeven specificaties van de fabrikant wel consistent zijn.
 
Janba,
Hierbij nog een aanvulling op de ketelcap.
De benodigde cap. voor de ketel wordt bepaald door de cap. van alle radiatoren op te tellen. Zijn de radiatoren totaal bv. 18Kw dan is de ketel die het dichts bij komt prima.
Doei Bernhard.
 
Fiesiekus schreef:
Het gaat er niet zozeer om welke van de 3 waarden je opgeeft/vraagt, maar je moet opgeven bij welke parameter hij/zij hoort.
Correctie op mijn eerdere bericht: het gaat wel om het nominale vermogen dat waterzijdig aan de ketel onttrokken kan worden; en dat is bij je bestaande ketel 23,3 kW. Als dat genoeg was voor de huisverwarming is een hoger vermogen niet noodzakelijk.

De andere 2 parameters (nom. bel. onder- en bovenwaarde) zeggen iets over de hoeveelheid gas die erin gestopt moet worden om dat vermogen te behalen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan