Beste mensen,

Ik heb een discussie met de installateur over het benodigde vermogen van mijn nieuwe radiatoren. Hij geeft aan dat 50W/m3 voldoende is voor alle ruimten. Op het internet kom ik echter telkens de volgende getallen tegen: woonkamer en werkkamer 80W/m3 en slaapkamer 70W/m3. Het betreft een woning uit 1951 met een ongeisoleerde spouwmuur, kunststof kozijnen met dubbelglas (ca 10 jaar oud), een geisoleerd dak en een ongeisoleerde bg-vloer.

Wat voor getallen moet ik aanhouden?

Dank voor de hulp.
P. Gianni
 
De juiste methode voor het bepalen van de capaciteit wordt gemaakt met een transmissieberekening. Berekend wordt het warmteverlies van de buitenschil van een kamer. Laat de installateur zo'n berekening overleggen. mvg bernhard
 