Vermogen Intergas i.s.m. vloerverwarming?

eldijomo

  • #1
Ik heb een Intergas cv en daar hangt sinds kort een gescheiden vloerverwarmingsverdeler aan. Door dat de CV veel minder liter water hoeft rond te pompen is het vermogen veel te hoog. Standaard stand was 20 kwh en is nu naar ongeveer 10 kwh gezet.

Nu heb ik het probleem dat de cv in stand 1 blijft staan omdat het water in de cv te hoog is vergeleken met de retour.

De vraag is nu:
1 staat het vermogen nog steeds te hoog.
2 staat de circulatiepomp te hoog of te laag zodat het water niet snel genoeg of te langzaam word rondgepompt? Standaard is stand 40 als ik deze verhoog hoor het water storend door de leidingen stromen.
3 iets anders?
 

Bert pit

  • #2
Om een inschatting te maken van het benodigde vermogen is het vloeroppervlak belangrijk. Daarnaast ook kreeg het type CV ketel, welke aansturing (opentherm of aan/uit) en het type verdeler. Ook is het handig om te weten of je woning niet, matig goed of extreem geïsoleerd is.

Het te berekenen vermogen is het maximale vermogen dat je nodig hebt bij strenge vorst. Waar je nu last van lijkt te hebben is een te hoog minimaal vermogen. De meeste ketels regelen dat vanzelf terug op basis van opentherm of deltaT.

Het zou me niet verbazen als er op opentherm wordt gestookt en in dit geval aan/uit beter werkt.
 
  • Informatief
Waarderingen: eldijomo

eldijomo

  • #3
Intergas kombi kompact HRE 28/24
ongeveer 65 m2 vloer
Modulerende NEST thermostat E
3 zone vloerverwarming
1 convectorput 3m
1 radiator 2,5m
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Had je eerst radiatoren en/of convectoren in plaats van de vloerverwarming?
 

eldijomo

  • #5
Ja dat was voor de uitbouw\vergroting van het huis 10 jaar geleden andere cv-ketel ook. Bij de verbouwing is vloerverwarming en put geplaatst. Maar toen ging het vloerverwarmingswater ook door de cv heen. Nu in de nieuwe situatie is dat niet meer zo dus dat vermogen is ook niet meer nodig. De berekening is door een specialist gedaan. Die gaf aan wat het vermogen was en wat het zou moeten zijn.

Wel interessant je veronderstelling aan\uit. Wat maakt dat je denkt dat dit beter zou zijn?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Dat is niet mijn veronderstelling, en daar is hier al heel veel discussie over geweest.
 
  • Dit probleem herken ik!
Waarderingen: eldijomo

Bernhard

  • #7
Dit is een hydraulische schakel fout. Het water in de retour van de CV-ketel is te hoog.
Bij een systeem die hydraulisch in balans is zal er nooit een te hoge retourwatertemperatuur kunnen ontstaan.
De weerstand van de scheidingswisselaar is veel hoger dan van de convectorput en de radiator.
Inregelen is het advies en of andere hydraulische schakeling maken.
 
  • Like
  • Informatief
Waarderingen: klusweb en eldijomo

eldijomo

  • #8
Ik heb de pompsnelheid teruggebracht. Ik zag het ergens op youtube dat een monteur met het vermogen verlagen ook de pomp langzamer laat draaien van uit als inlaat van dit specifieke model. Zat enige logica in wat hij vertelde. Een kijken dat het doet.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #9
dan zul je de ponpsnelheid juist moeten verhogen
 

eldijomo

  • #10
@Marcn.88 Dat gevoel heb ik ook maar ik heb er dan ook werkelijk geen verstand van.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #11
Is er wel afname aan de vloerverwarming zijde dus in de slangen en wat doet de temperatuur daar in en uit.
Zo te beoordelen is er te weinig afname van vermogen en een scheidingssysteem moet echt heel goed in balans zijn en vaak is de afname veel te weinig door verschillende oorzaken en dan komt de retour heel snel te omhoog in temperatuur terug.
 
  • Informatief
Waarderingen: eldijomo

eldijomo

  • #12
Welke oorzaken zou je kunnen bedenken? Het vloersysteem is nieuw en gespoeld met filter.
 