Verbruik airco meten

BobSaget

  • #1
Wij hebben een split-unit airconditioner. Met behulp van een slimme stekker wil ik graag meten hoeveel stroom deze verbruikt om te verwarmen. Betrekt de buitenunit de stroom via de binnenunit? Met andere woorden, als ik de stekker van de binnenunit in een slim stopcontact steek, meet ik dan ook het stroomverbruik van de buitenunit?

Ewout
 

Auto-Geen

  • #2
Ligt eraan waar de voeding zit, op de binnen of op de buiten unit. Komt allebei voor.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
En als het goed is dan hoort er geen stekker aan te zitten.
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Vaak bij single split systemen komt de spanning vanuit de buitenunit via een vaste aansluiting omdat hier ook de communicatie tussen de delen over die kabel gaat.

Bij multisplit kan elk deel zijn eigen stekker hebben.
 

BobSaget

  • #5
Dank allemaal. Heb nog eens gekeken. De voedingskabel loopt naar buiten. Maar als ik de stekker eruit haal krijgt de binnenunit geen stroom meer. Aannemelijk dat beide units hier dus hun stroom vandaan halen, en dat als ik er een slim stopcontact tussen stop ik het verbruik van de hele airconditioning meet?

IMG_2954.JPG
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Ja. Klopt.
 

BobSaget

  • #7
Dank!
 