Ik wil een ventilatortje aansluiten, dat een timer en vochtigheids-sensor heeft.
Opschrift: ELRO, sFX1018, D134,
en verder gewoon 230, 50 Hz, 95 m/h, 30W.

Het printje heeft 3 aansluitingen: L, N, T.
L (line), N (neutraal), maar waar is de T voor? Schakelaar? naar waar?

Op printje ook afregelpotmetertjes voor Timer en Hygr.
Als ik L en N op 230V doe, en T los, draait de ventilator al. En blijft draaien (geen timer-actie)

Iemand bekend hier mee?

Cas
 
Ventilatortje kun je waarschijnlijk op verschillende manieren aansluiten:

1 L is de fase en N de nul. Deze kun je aansluiten op een constante spanning. De ventilator zal dan bij een bepaalde vochtigheidsgraad inschakelen en wanneer deze gedaald is weer uitschakelen. T laat je dan onbenut. Ventilator werkt nu onafhankelijk van het licht. De luchtvochtigheid is instelbaar met het hyg. potmetertje.

2 Wanneer je de ventilator aansluit als hierboven en T verbindt met de schakeldraad van het lichtpunt, zal de ventilator als aanvulling ook altijd gaan draaien wanneer het licht aan is, ongeacht de luchtvochtigheid. Zodra het licht uitgaat blijft de ventilator de ingestelde nadraaitijd aan en schakelt dan af. De nadraaitijd is instelbaar met het timer potmetertje. Wanneer het licht uit is, komt de ventilator alleen in bedrijf wanneer de luchtvochtigheid boven de ingestelde waarde ligt.

Optie een is vooral handig wanneer je de ventilator toepast in een badkamer om vochtige lucht af te zuigen. De ventilator draait dan alleen wanneer het nodig is.

Optie twee is handig wanneer er ook een toilet aanwezig is in de ruimte en afzuiging ook gewenst is wanneer er geen hoge luchtvochtigheid is. Bijvoorbeeld ivm stank.

Ik moet wel opmerken dat het lastig is om een goede afstelling te krijgen voor de luchtvochtigheid. Je hebt kans dat de ventilator in de zomer bijvoorbeeld continu in werking blijft.
 
Heé.. Zou dat zó zitten... Dank je.
Dat 'ie nu dus altijd draait bij aansluiten betekent dan dat de vochtigheid "groot" is. Potmeter 'Hyg' verdraaien laat hem nog niet uitgaan. Maar ik zal hem eens heel droog laten voelen. Kijken of hij dan uit gaat. Anders is er waarschijnlijk toch iets niet in de haak.
Suggesties voor droge omgeving maken? Ik heb zo gauw geen silicagel zakjes kunnen vindn, gooi meestal weg, jammer.

Cas
 
Het kan ook nog zo zijn dat de nalooptijd ook telt bij het uitschakelen op de vochtigheidssensor. Ik zou deze dan ook zo kort mogelijk zetten. Geef de ventilator ook even de tijd om te reageren. Sensor kan ook al reageren op je adem als je er te dicht bij staat.
 