VENTILATOR vervangen CV ketel

VENTILATOR vervangen CV ketel H22VRTW uit 1993
Intergas onderdeel nummer 074157
De oude ventilatormotor heeft een een stekkeraansluiting met 4 draden , blauw, zwart, bruin en aarde. De condensator van 1uF 400V zit aangesloten op bruin en zwart.
De vervangende ventilatormotor heeft 3 draden. De bruine draad ontbreekt.
Daarmee is de aansluiting van de condensator niet meer mogelijk.
Wat is de functie van deze condensator?
1- ontstoring
2- aanloop
3- snelheid
Kan de ventilator zonder condensator zonder probleem gemonteerd worden?
 
Deze ventilator heeft geen condensator nodig.

Zet ook de pakking van de oude over.
 