Ventilator Nefit turbo 32 blijft draaien?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Na een (lang)tijdje de warmwaterkraan open gehad te hebben blijft de ventilator lopen en de display geeft een knipperde 1 aan. Dat doordraaien van de ventilator kan wel meer dan een uur duren en zelfs langer. Gevolg is dat het huis verder koud wordt aangezien de ketel niet overspringt op verwarming.
Door de stekker eruit te trekken is dit op te lossen maar dat lijkt me niet de manier. Ketel is van 1992.
Weet iemand misschien een oplossing?
 
Utreg,
Dank voor je prompte reactie. Heb je ook enig idee hoe ik dat kan constateren.
Is het dan zo dat wanneer je de stroom eraf haalt de klep weer in de oorspronkelijke stand terugkomt?
 
Als de ketel op een knipperende 1 staat is het toestel bezig met warm water.
oorzaak mogelijkheden
druppelende ww kraan
defecte boilerthermostaat
lekke dompelbuis
driewegklep heb ik in dit geval wat vraagtekens bij omdat het niet warm wordt
 
Klorissa,
Geen van deze opties is valide. Het gebeurd niet konstant maar af en toe vertoont de ketel deze kuren.
 
In deze ketel zit een electronische retour thermostaat voor het warme water.

Mogelijk dat die niet goed schakelt en daardoor de de ketel mogelijk te lang op de aansteekbrander blijft branden.
Op de CV retourbuis van de boiler zit een sensor met twee witte draden, trek een van die witte draden eraf en kijk wat er gebeurt.

Als het dan weer goed functioneert dan is de thermostaat defect en zal deze moeten worden vervangen.

Deze thermostaat is bij de 32 gemonteerd om de water temperatuur stabiel te houden.

Vr Gr en succes ermee
 