Vaillant VHR NL 18-22 C wordt niet echt warm meer

ERIKCORNELISSEN

  • #1
Hoi
De laatste tijd steeds vaker valt het op dat het douchewater niet meer zo heet is.
Ik gaf de schuld aan de thermostaatkraan, maar ook met een gewone kraan valt de temperatuur tegen.
Iemand een idee? hij geeft geen foutcodes aan
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Controleer het binnenwerk van de driewegklep maar eens, even de zoekfunctie van het forum gebruiken en je komt dan een topic of 100 tegen mbt dit onderdeel.
 

Xr8

  • #3
De kans is wel heel groot in ieder geval dat het aan de klep ligt. Wacht niet te lang met vervangen, je motor gaat dan vaak ook nog kapot. Niet echt een goedkoop onderdeel.

Succes.
 

ERIKCORNELISSEN

  • #4
De douche is niet echt warm
Nog steeds niet
ik heb die drieweg klep vervangen, dat was simpel
toen was het nog niet goed
mijn diagnose daarna was niet echt goed, ik draaide een andere kraan open op heet en vond het eigenlijk toch wel erg heet, dus de thermostaat-badkraan vervangen.
maar het is nog niet heet.
nu heb ik iets beter gekeken, 100 euro verder,ga ik een keer beter kijken.
als ik een hete kraan open draai,komt er heet water uit.
als ik die hete kraan aan laat wordt het water na een aantal seconden veel kouder, wel ruim 30 graden, maar niet heet meer.
heb jij enig idee?
Ik heb wel vermoedens,maar als ik bijvoorbeeld de platenwisselaar zou willen vervangen hierom, moet dat wel terecht zijn.
Overigens
het is een Vaillant VHR NL 18-22 C
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Meet eens hoeveel liter water er per minuut uit komt, alleen op de warme kraan.

Heb je nog ergens in huis een thermostaat kraan?

Voel eens direct onder de ketel aan de warm water leiding.
LET OP kan heet zijn.
Als daar de uitstroom temperatuur hoog is dan mengt er in huis een kraan bij (thermostaat kraan)
 

ERIKCORNELISSEN

  • #6
Ik heb alles gemeten, de uitstroom drastisch verminderd.
De thermostaat-badkraan die ik had, heb ik vervangen, maar het bleef gewoon slecht.
Tot ik aan het testen was terwijl mijn zoontje in bad zat, toen was het wel goed...vreemd.
dus de voorkant van de cv-ketel weer gemonteerd en het was weer niet goed.
Ik heb die voorkant eraf gelaten en nu is het al 3 weken goed!
Ik wil alleen in de toekomst die voorkant er weer op schroeven, is er iemand die weet wat er kapot is?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Waarschijnlijk recirculatie in je toestel waardoor hij niet goed kan branden. Laat hier iemand met verstand van zaken naar kijken!!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dus nu de kap eraf is bestaat de mogelijkheid dat er CO in de ruimte komt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Echt een gevaarlijke situatie!!!
DIRECT vakkundige hulp inschakelen.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
Zou niet meteen de mensen schrik aanjagen.

HET IS EN BLIJFT EEN GESLOTEN TOESTEL.

Denk eerder aan een dichte of verstoorde verbrandings lucht toevoer.

Bij recirculeren springt de ketel in storing. ( ionisatie :?: )
 

Ceeshobby

  • #11
Hoe oud is je ketel? En is deze al eens schoon gemaakt. Misschien zit er nog een oude pakking in. (Van de warmte wisselaar) als deze niet meer goed afsluit kun je gevaarlijke situatie's krijgen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Is niks om mensen bang te maken Calenta.
Hij heeft de kap verwijderd dus is een OPEN toestel nu.
En anders kun je het niet noemen.
er kan nu verbrandings lucht - rookgassen dus vrij de ruimte in stromen.

Dus een gevaarlijke situatie.
Punt.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #13
@ obelix,


Niks punt! wanneer je de rookgas laat zitten en de lucht toevoer van de ketel afhaalt, heb je een open toestel.

Er zitten twee 80 mm afvoeren op je ketel.

Dit principe geld inderdaad ook als je de kap van de ketel haalt.

De rookgas aansluiting is echt dmv rubber ringen op de rookgas afvoer aangesloten. Dit levert geen probleem op en is niet gevaarlijk.

Er zit niet voor niets een dopje op de rookgas afvoer om een meting in de rook gassen uit te voeren.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
Ik wil geen olie op het vuur gooien, maar het is nu geen open-toestel,
de defenitie van een open toestel is dat zodra de rookgasafvoer verstopt
raakt, dat dan de rookgassen vrij komen in de opstellingsruimte.
Zodra je bij een gesloten-toestel de kap verwijderd, dan krijg je een
semi-gesloten toestel, de rookgassen kunnen nog steeds niet de
opstellingsruimte in, alleen de aanzuiglucht word nu onttrokken uit de
opstellingsruimte, en die ruimte voldoet niet meer daarvoor.
Zodra er nu toch rookgassen uit de ketel komt, dan praat je niet over een
open-toestel, maar een onveilige toestel, deze dient direct uit bedrijf
genomen te worden en eerst gerepareerd te worden voordat deze weer
in bedrijf mag. :mrgreen:
 

Xr8

  • #15
Misschien is het ipv zelf van alles uit te gaan halen een idee iemand met verstand van zaken bij het toestel te halen. Wellicht kom je dan iets verder dan dat je nu bent. Zoniet kun je degene erop aanspreken.

Succes.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #16
Dexter xl heeft het wat duidelijker omschreven, maar daar doel ik op ja.
Het is niet meteen gevaarlijk.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Laatste reactie hier op.
Als de rookgas afdichtings ringen defect zijn, dan stromen er rookgassen in de ruimte.
Als de pakking achter de brander defect is stromen er rookgassen in de ruimte.
Als de front pakking defect is waarmee de brander op de ketel gemonteerd zit dan stromen er rookgassen in de ruimte.
Gezien het feit het toestel nu OPEN staat werkt het nu goed omdat er geen recirculatie van de rookgassen meer plaats vind.
Omdat het toestel gewoon verse lucht krijgt uit de ruimte.

Als toevallig deze ruimte ook nog is uitgerust als slaapkamer, dan heb je een overduidelijke gevaarlijke situatie.
Daar het toestel problemen heeft met branden als de kap er op gemonteerd zit is wel duidelijk dat de rookgassen de verkeerde weg volgen.
En dus in de lucht kamer en nu dus ook in de ruimte komen.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #18
Vind het ver gezocht allemaal.
Je kunt ook eens een keer ongelijk hebben. :roll:

Het beste advies tot nu toe is, dat er een monteur naar moet kijken.

Veel succes.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #19
In de Rookgas condensbak kan een gat in zitten waardoor er recirculatie ontstaat.

Is het toestel vochtig oftwel de isolatie zacht en nat,dan is er rookgas lekkage.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #20
:mrgreen: moet toch OBI gelijk geven

het FEIT dat het toestel alleen kan werken met een open front ,betekent dat er rookgassen lekken uit het toestel en dus zeer onveilig . en dus gevaarlijk

PUNT :mrgreen: :mrgreen:
 