Vaillant VHR 24-28 alleen op warm water, niet meer naar CV

Jan Thomas

  • #1
Mijn Vaillant VHR24-28 start op en bij statuscode 0 gaat het witte deel
van de driewegklep naar boven (warm water).

Bij statuscode 5 blijft de ketel branden tot dat de ww temperatuur bereikt is statuscode 6 enz.

Het binnenste van de 3-wegklep is toevallig pas vervangen en kan gemakkelijk op en neer bewegen.

Alvast bedankt voor evt. hulp
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Niets aan veranderd, laatste tijd ?

Welke thermostaat ?

Geen lekkende warmwater kranen? (druppelen)
 

Sil

  • #3
6 geeft aan dat het toestel pendelt voor warm water.

Draai de hoofdkraan van het water dicht en het toestel moet binnen 5 minuten van de statuscode 6 af zijn.
 

Mik

  • #4
Mocht je alles gecontroleerd hebben zoals Bundy en Sil al vertelden, druk dan op de reset toets.

Kijk dan of het witte palletje van de klepmotor op en neer gaat, gebeurt dit niet is de klep motor defect.
 

Jan Thomas

  • #5
Heren, bedankt voor snellle reactie,

Buiten het vernieuwen van de vastlopende 3-wegklep is er niets gebeurt.
Thermostaat: Chronotherm IV.

Voor de duidelijkheid, Na RESET beweegt het armpje v/d klep naar beneden (dus motortje doet het) en gaat dan naar boven waar het blijft staan.

Om ons huis warm te krijgen, heb ik het armpje in de onderste stand vastgezet en de warmwateruitstroomtemperatuur (mooi woord) op 40 graden ingesteld, dat werkt voorlopig.
 

Sil

  • #6
Maar heb je geprobeerd wat ik zei?

Hoofdkraan dicht draaien, binnen 5 minuten moet toestel in rust komen danwel gaan branden voor cv.

Kans is groot dat je dan ergens lekkage hebt.
 

Jan Thomas

  • #7
Sil,

Een goeie van je, Ik heb dus nu de hoofdkraan (meterput)
dicht en de status ging na ong. 5 min. naar 7 "pompnaloop ".

Even later naar O "geen warmtevraag..enz.."
De uitstroomtemp. staat nog op 40 graden ik ben benieuwd of en bij welke temp. hij gaat branden.

Beste Sil, ik wacht nog even af, tot de temperatuur 35 graden is.
Dan trek ik de stekker eruit en ga pitten. Morgen is weer een dag.
Bedankt en goede nacht.
 

Jan Thomas

  • #8
Goede morgen heren,

Gisteren gebeurde er helemaal niets meer, de statuscode bleef op O ook
toen de watertemp op 35 en dus onder de ingestelde waarde van 40 kwam.

Vanmorgen heb ik de stekker er weer ingestoken en de ketel, in de stand
warm water laten staan.

Om een uur of zes heb ik de klep weer naar beneden vastgezet voor CV.
Om zeven uur moest er weer warm water zijn en wilde ik mijn vergrendel-stokje weghalen, maar de klep stond in de onderste stand en sindsdien werkt alles weer normaal. RA RA wie het weet mag het zeggen.

Ik heb 26 jaar in een technische service dienst gewerkt en wel eens vaker
zoiets meegemaakt. Maar na 12 pensioenjaren gebeurt het toch weer gewoon.

Mocht het terugkomen, meld ik me weer. Iedereen bedankt.
 