Hoi vaklui,

mijn Vaillant VHR-C 24-28 loeit als hij op het display 5 aangeeft terwijl er geen enkele (water) kraan openstaat.
Dit is (waarschijnlijk) de WW warmhoudfunctie.
Het is gekomen een aantal dagen na het schoonmaken van de ketel.
Ik heb er al een hele nieuwe cardridge in de 3 wegklep gemonteerd maar hij blijft loeien.

Wie weet raad!!!!!
 
Voel eens voorzichtig aan de warme water leiding onder de ketel.
Als die warm is heb je een lekkage in de ww leiding en zal het toestel nooit meer op cv komen.
Dit kun je ook testen door de thermostaat hoog te zetten en de inlastcombinatie die in de koud water aanvoer van je cv ketel zit dicht te draaien. Afhankelijk van de ingestelde wachttijd slaat hij binnen 5 minuten aan op cv.
 
Loeien klinkt als kalk afzetting in tapspiraal en/of wisselaar, of gewoon
een gas-afstelling als ze dat hebben aangepast tijdens onderhoud :roll:
 
@ Oblix: alles werkt verder zoals het moet.
Met name 's avonds laat als iedereen in de kamer zit of op bed ligt gaat hij toch regelmatig het tapwater opwarmen duurt ongeveer maar 2 minuten als de ketel dan op 5 (display) komt begint hij te loeien +/- 30 sec.
@ Dexter: Wisselaar was helemaal schoon tijdens het schoonmaken ..
 
Met de wisselaar bedoel ik inwendig, uitwendige kalk is niet zo heel spannend
maar inwendig wel, kan dan zijn warmte niet kwijt en raakt bijna aan de
kook....dus geloei.
Als ik zo lees dat hij het alleen doet tijdens het warm houden, dan verdenk
ik het tapspiraal die verkalkt is....maar dat is gokken :wink:
 