Vaillant VHR 24-28C code F04/F29

Piet47

  • #1
Hallo,
ik krijg foutcode F04 en daaarin F29. Ik lees in vorige fora dat dit aanduidt op een slechte print. Mijn vraag is : kan je die print zelf vervangen en dienen dan de parameters terug ingesteld te worden na vervanging ? Heb net het expantievat moeten vervangen ook. Ben dus redelijk handig met techniek of laat ik dit aan een vakman over ? Dank bij voorbaad
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Screech

    Specialist Verwarming
    • #2
    Dit is idd zelf goed te doen. Check van te voren de parameters van de oude mcba, en zet deze over in de nieuwe.
     

    Piet47

    • #3
    OK en bedankt
     

    Piet47

    • #4
    Toch nog een vraagje aan Screech: in de handleiding staat dat voor diagnose code "d10" en hoger er een tweecijferige service code dient ingevoerd te worden. Weet U welke die is ?
     

    Screech

    Specialist Verwarming
    • #5
    Dit is een instalateurs code. Deze heeft u alleen nodig indien u een opentherm kamerthermostaat heeft, en anders niet.
     

    Piet47

    • #6
    OK en hartelijk dank
     

    Eric27

    • #7
    Volgens mij is e code standaard 17

    Eric.
     

    Ceeshobby

    • #8
    Die code is niet belangrijk.
    Hoger dan d10 hoef je niet te komen, zijn instellingen die een klusser niet nodig heeft.
    Als je verkeerde instellingen maakt, kan dit de werking van de ketel beïnvloeden.
     

    Piet47

    • #9
    Hallo allemaal,
    MCBA is vervangen en het is lekker warm hier.
    Code is 16 en te vinden op Vaillant site. Alleen nodig om de nalooptijd van de pomp te veranderen. Van de rest afblijven en de meeste parameters zijn alleen maar af te lezen waarden.
    Iedereen bedankt voor de hulp!! :hup be:
     