Vaillant vhr 18-22c opentherm cv over ww

Ronajon

  • #1
Ik heb een vaillant 18-22c vhr met de A-B opentherm aansluitblokjes en een Nest V3

als ik de nest op positie 3/4 aansluit, werkt alles naar behoren, wanneer de cv aanstaat en er wordt een warm water kraan opengedraaid dan schakelt de 3 wegklep en krijg ik warm water uit de kraan.

nu probeer ik de ketel om te zetten naar opentherm

ik heb de nest aangesloten op positie A/B, en de ketel slaat aan wanneer ik de cv temperatuur verhoog. maar als ik dan de warm water kraan openzet, blijft deze koud en schakelt de 3 weg kraan ook niet.

andersom, als ik eerst de warm water kraan aanzet, wordt deze warm maar zogauw ik de cv temperatuur verhoog dan wordt het warm water weer koud.

dit gebeurt zowel met een brug tussen positie 3/4 als zonder deze brug
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Heb je de ketel wel ingesteld op opentherm ?

De instelling verandert van 3/4 naar A/B

Vr Gr
 

Marcn88

  • #3
De vhr serie comminuceerd met de nest of welke andere slimme th dan ook niet goed op de opentherm poort dit is een bekend probleem dus aansluiten op de aan uit
 

Ronajon

  • #4
Uiteindelijk heb ik de heat link gereset (>20 knop ingedrukt houden) en opnieuw laten pairen met de thermostaat en nu lijken zowel cv als ww te communiceren met de nest via opentherm
 