Vaillant vcw nl 240 xe gaat na 2 minuten uit op cv als warmw

Moortje

  • #1
Hallo CV specialisten,

Onze Vaillant vcw nl 240 xe heeft een vreemd mankement. Zelfs de monteur komt er (nog) niet meer uit en gaat nu in beraad.

Wij dus maar even google'n ha ha ha

Onze cv heeft de volgende klacht:

CV gaat aan maar gaat na 1,5 minuut weer uit en nooit meer automatisch aan. Dit doet hij zowel in de cv stand als in de warmwaterstand. Reset ik de ketel weer met de aan/uitschakelaar uit en dan weer aan te doen werkt de ketel weer voor 2 minuten.

Klinkt simpel maar men kan het niet oplossen.

NOG ENIGE TIPS!

Men heeft al de volgende items getest:

NTC => ok
Ontsteking => ok
Ontstekingsprint => ok

Nu zitten we te wachten op de regelprint maar die was niet voorradig.
 

Klorissa

  • #2
Klinkt meer als een ttb die ingrijpt. Is de rookgasafvoer in orde,onlangs iets veranderd in huis,of ttb defect ik denk dat je het daar ergens in moet zoeken
 

Moortje

  • #3
En TTB staat voor??

Zoveel verstand heb ik nou ook weer niet van :(
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Rookgas beveiliging,dat is een soort weerstandtje dat in de trekonderbreker achter bovenaan zit.

Die schakelt de brander uit als de rookgassen terugslaan.


Of hij is defect.
 

PetervdDungen

  • #5
Ik heb hetelfde probleem.

Is dit een Vaillant-probleem mannen ?

Ben al een half jaar bezig met uitzoeken waar het aan ligt.
Dan is het probleem weg voor een paar weken en dan is het er opeens weer.

Bij mij id de ttb al getest maar daar ligt het probleem niet.
Volgens mij ligt het in de electronica ofzo (een van de printplaten)

Succes ermee !!
En als je weet wat het heeft veroorzaakt dan graag even mailen.
Misschien hebben we hetzelfde probleem

Mvg
Peter
 

Moortje

  • #6
Hallo Peet,
Bij ons is zoals eerder gezegd een erkend cv monteur ermee bezig. Vandaag laten komen en morgen gaat hij ermee verder.
Als het opgelost is en ik weet wat het is laat ik het je weten!
Groetjes,
Peter
 

Moortje

  • #7
Volgens mij hoort de cv installatie eerst zacht te gaan branden. Na een paar seconden gaat hij voluit branden. Daarna zou hij de vlammen weer wat gaan minderen tijdens normaal bedrijf.

Misschien gaat onze ketel wel in plaats van zachter te gaan branden juist uit?
 

Klorissa

  • #8
Leuk bedacht,alleen wordt dat geregeld door de ntc en die was in orde.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Hoe wilt u de TTB testen ?

Als er geen verbrandingsgassen via de trekonderbreker terugstromen dan is het te controleren op de volgende manier.

Start de ketel door middel van de thermostaat op 30 graden of zo.
Wacht tot de ketel uitgaat en als dat is na precies 1 1/2 min dan wachten tot de ketel weer opstart uit zich zelf (dus niets doen).

Als de ketel na precies 15 minuten weer opstart dan is de TTB beveiliging de oorzaak.

Vervang print TTB vaillant nr 13-0311 en kabelsetje TTB 25-3511.

Probleem is dan opgelost.

Als de ketel na 15 mininuten niet opnieuw automatisch opstart is het regelprint en het voorprint verdacht, omdat het dan door de antipendeltijd vertraging mis gaat.
Die wachttijd is 5 minuten en kan met het potmetertje op het voorprint ingesteld worden naar minimaal 1 1/2 min.

Vr GR en succes ermee
 

Klorissa

  • #10
Mooi verhaal cvolieboy,alleen Moortje schrijft in het begin dat de ketel na ander halve minuut de cv uit gaat en ze moet hem daarna resetten met de aan uitschakelaar,Conclusie met de ttb zitten wij er allebei naast.
dus waarschijnlijk toch de regelprint of voorprint.
 

Moortje

  • #11
Aloha,

Bedankt voor al jullie adviesen!@!

Jullie raden het nooit na een nachtje rust doet de ketel het gewoon weer.

Zowel op warmwater als cv stand.

Wat het geweest is???

We wachten het maar weer af.

Nogmaals dank voor al jullie inputs!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #12
Een luchtbel in het toestel of pomp.
 

Klorissa

  • #13
Geweldig laten we er het beste maar van hopen
 

Moortje

  • #14
Helaas vanochtend weer geen warmwater.

Nu is de interval verruimt naar ongeveer 6 minuten en dan gaat hij weer uit, weer resetten met aan/uit en weer werken alleen weer voor 6 minuten. Zowel weer op CV als op warmwater.

Laat de monteur maar weer even zweten :-)

Lang leven het onderhoudscontract :)
 

Moortje

  • #15
Vanochtend monteur geweest.

Regel print gewisseld. => no help
Nogmaals start print verwisseld => no help.
Nieuwe NTC => no help

Nu hebben ze de TTB print besteld. Kijken of dat werkt.

Wordt vervolgt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu