Storingen Vaillant Thermocompact VCW NL240 XE A25

Beerzer

  • #1
Beste Lezer,

De afgelopen jaren hebben we regelmatig storing gehad aan onze CV ketel Vaillant Thermocompact VCW NL240 XE A25. Steeds weer was het de Ionisatiepen welke defect was.

Onlangs is deze weer vervangen, echter bij zowel de CV functie als de warmwaterfunctie sloeg de ketel op vlamstoring. De constateringen:
- Tijdens douchen wordt water ineens koud;
- Meerdere malen per dag vlamstoring. In ieder geval altijd 's-ochtends vroeg.
- Warmwater tijdens douchen is minder warm als in het verleden.

Op aanraden van de monteur, welke na mijn idee niet altijd de juiste diagnose stelt (in verleden al eens alle printplaten vervangen) staat de pomp nu op continu.

Alle problemen zijn nagenoeg verholpen echter de koude start in de ochtend lukt niet. Dan moet de storingspen weer worden ingedrukt waarna de ketel haar werk doet.

Overdag komt het soms ook voor dat het warme water het niet doet (geen vlamstoring).

Op de site ben ik niet een vergelijkbaar probleem tegengekomen. Voor de helpende experts een leuke uitdaging. Alvast reuze bedankt voor hulp in de goede richting voordat de onderhoudspartij ons het bos in stuurt.
 

Chathanky

  • #2
Mogelijke oorzaken:
  1. Slechte aarding van de gloeiplug naar de warmtewisselaar.
  2. Slechte aarding van de warmtewisselaar naar de uba.
  3. Ionisatiepen gecorrodeert.
  4. Gas/luchtverhouding (drukverschil) niet goed afgesteld.
Je kunt als ze langskomen vriendelijk vragen of dit gecontroleerd is. Deze zaken zijn te meten, zomaar uitwisselen van de ionisatiepen kan voor een korte tijd een oplossing zijn. Als de pen een tijdje in gebruik is neemt de ionisatiestroom iets af, en de nieuwe pen mag bij plaatsing niet een kritieke waarde geven van onder en bovengrens anders is het probleem na een korte tijd weer terug.

Vraag bij vernieuwing of de waarde is gemeten en dat deze niet aan de kritische grens zit.
 

Ketelpak

  • #3
Misschien zit er wel lucht in de ketel.
En slaat hij op zijn max tempsensor uit.
 

Addie

  • #4
Er zijn na mijn mening 2 dingen die je even moet controleren.
Ten eerste de gasdruk zowel de inlaatdruk als de start branderdruk, deze toestellen zijn namenlijk erg kritisch wat detreft de start-branderdruk.
Deze druk moet 0.84 Hpa zijn, bij losgenomen NTC en slang membraampomp (of uitgedraaide rechterschroef operator)
Verder kan het zijn dat de stromingsschakelaar op het gasblok niet goed inkomt door defecte pomp of stromingsschakelaar.
Meet dus ook even opgenomen stroom van de pomp deze mag niet meer dan 10 % afwijken van de waarde op de typeplaat.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ik denk dat er een verwarring is, Addie: de vraagsteller is niet in staat de genoemde zaken zelf te controleren, want hij is geen installateur en beschikt dus zeer waarschijnlijk niet over genoemde meetinstrumenten!

Het gaat erom dat jullie aan Beerzer zouden moeten vertellen, wat de onderhoudsmonteur zou moeten meten en vervangen e.d., ofwel hoe hij zijn werk moet gaan doen.

Denk eens in je eigen situatie! Klant vertelt je (onderhouds/storings-monteur) wat je moet doen, want op een een of ander forum zeggen ze dat zo...
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Hoi Beerzer,

Jouw probleem heeft waarschijnlijk te maken met een vochtige omgeving waar de pen is gemonteerd.

Of het toestel produceert zoveel condens door een oorzaak die vanaf hier niet is te zien.

De pen dient in het ieder geval midden tussen de twee brander buizen te zitten en niet eenzijdig tegen een buis aan te zitten.

De gasdruk die de fabriek voorschrijft bij deze toestellen is inderdaad 0,84 Mbar laat deze afstellen op tenminnste 1,10 Mbar.

Veel van de vaillants starten als ze koud zijn te traag op en gaan dan in storing net voor dat het signaal veilig wordt gegeven.

Het zijn soms de kleine dingen die het doen bij deze toestellen.

In normale omstandigheden gaan deze pennen weinig defect.

Sucses ermee.
 

Ron CV

  • #7
Als ik het verhaal zo lees dan denk ik dat er wel eens een probleem met de gasvoordruk kan zijn, mijn tip is om de monteur dat eens te laten controleren.
 

Ketelpak

  • #8
Als de ketel altijd in onderhoud is geweest bij de zelfde
installateur, dan weet hij waarschijnlijk wat hij in het verleden gedaan heeft.

Je kan hem dan vragen of hij vaillant langs wil sturen voor dit probleem,
dit kan alleen per fax door de installateur gebeuren.

Hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden.
Succes
 

Klaas34

  • #9
Ron237 schreef:
Als ik het verhaal zo lees dan denk ik dat er wel eens een probleem met de gasvoordruk kan zijn, mijn tip is om de monteur dat eens te laten controleren.
Als het meestal 's morgens is dat deze storing voorkomt dan moet je daar zekers eens aan gaan denken.

Probeer eens een hele dag geen gas te gebruiken (verwarming uit, geen warmwater en niet koken) dan aan het eind van de dag weer de ketel proberen. Dat hij het nu weer, dan echt eens aan de gasdrukregelaar bij de gasmeter gaan denken (deze is van de nutsbedrijven).

Succes
 