Nu het weer wat kouder aan het worden is, wil ik de verwarming weer aanzetten, echter de ketel, een Vaillant VC15/2 T3 doet niets meer.
Wel gaat het lampje in de schakelaar aan, en komt het relais op de print in waneer de thermostaat wordt omhoog gezet.
Dit is echter ook alles wat die nog doet.
Deze ketel is van 1985, maar moet het dit jaar nog volhouden.
Wanneer ik volgend jaar de vaste trap naar de zolder klaar heb wil ik op zolder meteen een nieuwe laten hangen. Deze hangt nu boven nu het trappengat.
Maar wie heeft er voor mij een electrisch schema van?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Sjef !! Dat relais wat in komt dient je pomp aan te sturen,dus controleer
of deze bij aansturing de pomp laat lopen !!.(hoorbaar).
Controleer ook de 2Amp- zekering,en de 0.125A zekering.
Mocht ie wel draaien dan mag er geen lucht hoorbaar zijn,anders ontluchten.
Ook kan het Magneetventiel defect zijn,maar dat is een stap verder.
Probeer eerst het eerste,Succes
 

Sjefke

  • #3
Ik krijg geen spanning naar de pomp.
Volgens mij gaat de spanning via iets anders voordat de klemmen op de print van spanning worden voorzien.
Vandaar dat ik graag een schema hiervan wil.

gr, Sjef
 

Twanomega

  • #4
[hoi

aan de rechter kant van het regelkastje rechtsachter in vlak bij de pomp zit nog een maximaal thermostaat ff knopje indrukken.

dan moet de pomp gaan draaien als er warmte vraag is.

twan
 

Sjefke

  • #5
Hoi,

Probleem was de pomp zelf.
Deze bleek vast te zitten.
Na de schroef aan de voorzijde een stukje los te zetten begon die weer, en sloeg de ketel aan.

Toch bedankt voor de reacties.
 