Vaillant Ecomax exclusiv 45 geen foutmeldingen

NouCamp

  • #1
Hallo, sinds gisteren hebben wij geen warm water meer.

Zaterdag hadden we de radiators ontlucht, druk weg. Dat hebben we vandaag opgelost, wel weer druk, maar nog altijd geen warm water.

Handleiding gevolgd en opnieuw alles ontlucht en dan toestel in testfase gezet. Eerst krijg je P0 dan P1 enz... Ketel doet vanalles maar blijft hangen op de P0, krijgen altijd foutmelding F22 en F25.

Nu is het al zo ver dat de graden erop komen en maakt het toestel veel lawaai, gaat altijd in een soort testfase denk ik.
Help me aub.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
F22 code is te lage druk, er zal veel lucht in u toestel zitten wat er moeilijk uitgaat.

Probeer steeds de ketel te resetten met de thermostaat hoog en eventueel met een warmwater kraan aan.

Kijk of het dopje van de automatische ontluchter op de pomp wel los zit, anders ontlucht die niet.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Waarschijnlijk draait de pomp niet of alle radiatoren staan dicht.

F 22 betekent droogkook beveiliging aangesproken.
Onvoldoende verandering in aanvoertemperatuur.

F 25 controleer paarse draad stekkerverbinding.

Vr Gr en succes ermee.
 