Vaillant 24-28c warm water probleem

Hallo,
Al best veel dingetjes via dit forum en op te lossen, waarvoor dank :-) Maar nu eentje die ik niet terug kan vinden.
Ik heb nog een oude ketel, een Vaillant 24-28c uit 2000. Doet het nog prima, maar nu wel een probleempje. Als ik warm water vraag, gaat ie netjes naar 5 en geeft warm water. Maar de temperatuur op het display blijft oplopen tot boven 80 graden, dan schakelt ie naar stand 2 om vervolgens weer naar 5 te gaan en weer verwarmen, etc. Hij spreekt dus de temperatuurbeveiliging aan, neem ik aan. Geen foutmeldingen, maar gewoon telkens naar 5 dan 2 en dan weer 5. CV doet het normaal. Driewegklep is normaal gangbaar. Iemand een idee waar het fout gaat?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Mogelijk een beginnende verstopte platenwisselaar cv zijdig?
    Bij de meeste ketels wordt de uitstroom temperatuur van het tapwater niet gemeten, dut wordt gestuurd op retour temperatuur van het cv water. Mocht de platenwisselaar verstopt zijn, blijft hij vol branden tot de aanvoer temperatuur te hoog wordt en gaat in een regelstop. Je kan proberen de aanvoer en retour temperatuur uit te lezen op de ketel, of dit te meten, mocht het verschil groter zijn als 25 graden, moet je het daar zoeken.
     
    Laatst bewerkt:
    Nee eerder vuil uit de cv installatie. Hij zit cv zijdig dicht niet tapwater zijdig. Beginnen met temperatuur aanvoer en retour controleren.
     
    Hallo, Even een vervolg. Met de feestdagen even laten zitten omdat het nog wel werkte, maar nu niet meer. Blijft steeds op 6 staan (temperatuur bereikt), ook na resetten, dus nu geen cv en geen warm water meer. Tijd voor actie dus 😉
    Afgetapt en pomp erafgehaald. Deze zag er brandschoon uit van binnen. Pomp aangesloten op 220 deze draait als een zonnetje. Kan dan toch iets mis mee zijn?
    Driewegklep er ook uitgehaald en ziet er ook prima uit. Als de pomp zo schoon is, verwacht ik in de platenwarmtewisselaar ook geen problemen, maar toch ook maar erafhalen?
     
    Even een update: standje 6 werd veroorzaakt doordat er in de bijkeuken de warmwaterkraan open stond, beetje dom. Pomp weer teruggezet, doet weer hetzelfde als voorheen, maar wel weer cv dus. Dan toch maar platenwarmtewisselaar dus.
     
    Kijk nu eerst een wat je aanvoer en retour temperatuur is met watertappen in plaats van lukraak onderdelen vervangen. Eerst analyseren dan repareren, dan ben je een storingsmonteur. Alleen maar proberen op te lossen door lukraak onderdelen vervangen doen prutsers.
     
    Hallo Willibald, bedankt voor je geduld. Hoe, waarmee, kan ik die temperatuur meten? Heb geen temperatuurmeter in mijn gereedschapskist. Display op ketel geeft deze niet, tenzij ik dat met de servicecode, die ik niet heb, wel zou kunnen zien. En waar meet ik die dan? Onmiddellijk voor en na de platenwarmtewisselaar?
     
    In het circuit van het warme water zit als het goed is voor de wisselaar een fijnmazige zeef in de pijp en er is in die jaren een modificatie geweest in dit circuit. Als die zeef verstop gaat zitten krijg je ook van dit soort storingen.
     
    Als je op plus (+) drukt krijg je een aantal waardes te zien, t1, t2, fl en nf met elke druk op + een andere, met - ga je weer een stap terug.
    T1 is je aanvoer temperatuur en T2 je retour temperatuur als je heen weer schakelt tussen die 2 zie je wat hij doet.
     
    Is het verschil tussen aanvoer en retour groot, meer als 25 graden dan zit het probleem cv zijdig en kan het filter in het linker hydroblok verstopt zitten. Is het temperatuur verschil klein, maar een paar graden, dan zit het probleem tapwater zijdig.
     
    Hallo cvolieboy,
    Bedankt voor je reactie. Ik had nog een reserveketel, zie foto's. Foto 1 is wat in het open einde van T-stuk foto 2 zit. Inderdaad een filter, maar niet heel fijnmazig lijkt het. Maar zou natuurlijk prima verstopt kunnen raken. Mijn huidige ketel heeft een iets ander T-stuk (met 3 ipv 2 wartels), zie andere foto, weet niet of daar ook een filter in zit, dan moet ik de zaak loshalen. Maar ik wil even antwoord Wibald afwachten voordat ik dat doe.



    Huidige_ketel.jpg

    Reserveketel_2.jpg

    Reserveketel_1.jpg
     
    Oh is een Vaillant i.p.v. een Avanta, die moet je op een andere manier uitlezen, maar hoe weet ik niet. Durf niet te zeggen of daar een filter zit, even kijken. Je kan verschil in temperatuur ook gewoon voelen. Een verschil van bijna niets voel je wel net als 20 of 40 graden verschil
     
    Hallo Wilibald,
    Instellingen kunnen vinden. Servicecode bij D10 is 16. Dan kun je naar de verborgen Instellingen. D26 en D27 voor aanvoer en retourtemperatuur.
    Als ik de warmwaterkraan aanzet gaat het heel snel naar 80+, de retour staat op ongeveer 50 als de ketel reset naar standje 2. Dus 30+ graden verschil. Dus dat is dan aanleiding om de wisselaar en filter te checken.
     