Ik blijf een probleem houden met mijn HR solide 24-28C uit 2001.

Alleen tijdens warmwatervraag valt de ketel in e12 storing.
De platenwisselaar is vervangen en het filter in de retourleiding is schoon.

De enige verdachten die (volgens mij) mogelijk aan te wijzen zijn
1) pompwaaier los van de as (verste radiator wordt wel heet)
2) NTC sensoren defect (witte stekkers )
3) RVS Warmetwisselaar CV zijdig vervuild.

1) Hoe makkelijk is de pompwaaier te controleren? Ik heb al wel gezien dat er aan de voorkant (als je de ketel in kijkt) een kunststof behuizing zit met daaraanvast gebout/geschroefd een gegoten huis. Kan deze kunststof behuizing er zo vanaf om de waaier en as te controleren? of moet je dan het hele zaakje demonteren? (uiteraard op een drukvrije ketel)

2) Wat is de weerstand van de NTC sensoren?

3) Hoe spoel ik alleen de CV zijde (de RVS wisselaar)? m.a.w. hoe krijg ik een reinigingsmiddel of alleen water in de RVS wisselaar en spoel ik deze?


Wat me wel is opgevallen dat er in het sifon onder de rvs wisselaar drab zit. Niet echt slugde maar kleine korreltjes en schilfertjes.

Ik sta open voor andere input ;)

alvast bedankt
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
1) als de verste radiator gewoon warm word, zit echt je waaier van de
pomp niet los.....

2) ntc heeft een variabele waarde, die dingen zijn niet zo heel duur, dus
preventief vervangen, zijn droge sensoren dus aftappen niet nodig.

3) wisselaar word gewoon tijdens het jaarlijks onderhoud gereinigd, de
troep in je syfon is normaal, moet ook elk jaar gereinigd worden.
Spoelen van de wisselaar kan je op 2 manieren doen, uitwendig en inwendig, uitwendig dus via de kant waar de brander normaal zit,
inwendig is de wisselaar demonteren en tuinslang erop.
 

Algert

  • #3
Ik kom net thuis en merk dat het bij lange na nog geen 20 graden is in huis (18 graden)

Ik heb nu eens een tijdje voor de ketel gezeten zonder mantel en het volgende viel me op.

Tijdens CV bedrijf valt de ketel ook in E12 storing. Als ik een reset geeft hoor ik een kort geborrel door de wisselaar gaan waarna de brander aanslaat. Tijdens het branden houdt het geborrel onmiddelijk op. In modus 4 vliegt de temperatuur op het display omhoog naar 85 graden (mijn d01 instelling) waarna de ketel weer in E12 valt. Ik heb dit een paar keer herhaald en plotseling tot mijn "grote vreugde" begon de ketel wederom in programma 4 (CV bedrijf) te draaien terwijl ik dit keer ook duidelijk de pomp mee hoorde werken (iets resonerend op het typeplaatje van de pomp) en de ketel niet in e12 viel maar keurig op een temperatuur van 78 graden (om en de nabij) bleef draaien

Nu krijg ik toch mijn twijfels over de pomp. ik heb op andere fora gelezen dat het wel eens voor wil komen dat de pomp de ene keer wel en de andere keer niet goed oppakt (Waaier op as)

ook als ik met de schroevendraaier aan mijn oor op de pomp luister hoor ik in storingsgevallen wel een licht gezoem in de pomp en net bij vol bedrijf hoor ik vooral de waaier die water verplaats. ( een donkerder geluid)

Toch maar eens de pomp demonteren om te kijken of de waaier nog solide aan de as hangt?

of kan hier iets anders aan ten grondslag liggen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Het geborrel komt me bekend voor.
De sifon zit niet zover vol met rommel dat het daardoor komt ?
 

Algert

  • #5
Nee, Het sifon heb ik gisteren nog leeggegooid. (en weer gevuld met schoon water)
Vreemd genoeg, draait de ketel nu weer zonder e12 storing op CV bedrijf.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
...er zit een handontluchter links boven op de wisselaar, even stekker
eruit, 30 sec wachten en ontluchten, kijken of het dan weg is?
 

Algert

  • #7
Er zit geen lucht meer in de primair wisselaar (zat er ook niet)

Ik heb geprobeerd de pomp te demonteren, echter deze zat muurvast en ik trok uiteindelijk de behuizing van de electromotor ietsjes los zonder dat de stator, as en waaier meekwamen.

waarom wil ik een pomp eraf trekken? Op het moment dat de stekker eruit geweest is gaat de ketel ook op CV in de E12. Mijn idee is dat bij het opstarten van de ketel er vol gas gegeven wordt en dus het water in de wisselaar heel snel opwarmt. Op de een of andere manier houdt de pomp dit niet bij. Pas als alles op temperatuur is dan gaat het "gas eraf" en is de pompcapaciteit voldoende om het bij te houden. Bij tapwater eigenlijk hetzelfde. de primaire wisselaar gaat vol gas en de pomp moet hier in mee gaan om voldoende circulatie te creeeren in de secundaire wisselaar. en ik denk dat de pomp het deels voor gezien houdt hier.

Klopt mijn gedachten gang een beetje? Is het normaal dat de pomp zo giga vast zit op het huis?

p.s. NTC's ook vervangen. Niet de oplossing dus.
 

Algert

  • #8
Probleem ondertussen verholpen. Oorzaak een slecht circulerende pomp bij vollast.
 