Vaillant 180XE: lauw water na vervangen warmtewisselaar

Robber

  • #1
Ik heb in mijn Vaillant 180XE ketel de (zwarte) warmtewisselaar vervangen vanwege lekkage. Nu wil echter de ketel niet meer goed branden. Bij warmtevraag, cv of tapwater, slaat hij wel aan, maar brandt op een lage vlamhoogte met als gevolg dat het tapwater lauw blijft en de cv-installatie heel langzaam warm wordt. Iemand enig idee wat er aan de hand is?
 

Ketelpak

  • #2
Misschien het membraanpomp slangetje los.
 

Addie

  • #3
Of de draad van de ntc, deze zit namelijk in de leiding net boven de tappot en er is een kans dat deze is beschadicht.
 

Robber

  • #4
Bedankt. Het was een slangetje van het membraanpompje dat los was geraakt.
Alles gecheckt, behalve dit.. :oops:
 

Chathanky

  • #5
Kijk eens aan, bij het eerste antwoord getacklet :D
Ervaring? :mrgreen:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Beetje lullige opmerking Chat :?:
 

Chathanky

  • #7
:? Hoezo, het is als compliment bedoeld. Sorrie dat het zo slecht is opgevat dan. :(

Ik was er niet opgekomen, dit zijn vaak dingen die je uit ervaring in het vak opdoet.

:shock: Of wordt er gedacht dat ik moedwillig iemand de grond in boor? Als dit de algemene gedachte is bedank ik.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #8
Het kwam op mij wel als compliment over.
 

Ketelpak

  • #9
Ik vind het leuk dat er weer een probleem is opgelost
En de de robber de moeite heeft genomen om dit terug te melden


Chathanky ik beschouw dit als een compliment :D :D
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
@ Chathanky, excuus voor mijn voorgaande opmerking, ik heb je antwoord anders ingeschat dan blijkbaar jouw bedoeling was, anderen hebben dit beter op waarde weten te schatten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu