Vaillant 180e (1989).. Verwarming werkt niet

Leapingelectron

  • #1
Hallo,

Sinds gisteren werkt de verwarming niet (ijskoud radiatoren) maar toch is er wel warmwater. De druk stond op 1 bar. Intussen heb ik water bijgevuld en alle radiatoren ontlucht. Nu staat ie op 2 bar. Maar het werkt nog steeds niet.
Ik heb ook gecontroleerd of er lekkages zijn bij warmwater aftap punten. Niet dat ik kon zien.
Trouwens, er kwam ook geen lucht uit de automatsiche ontluchting kraantje en de termostaat op de ketel staat altijd op het laagste punt en beweegt niet.

Wat kan de oorzaak zijn voor deze situatie?

alvast bedankt.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Meer dan waarschijnlijk blijft het omschakelventiel hangen in warmwaterstand.
Deze kun je met de hand terugduwen, dan werkt de verwarming weer, maar je zal toch het ventiel een keer moeten vervangen.
Het omschakelventiel zit links naast de pomp, zichtbaar als je de voorplaat van de ketel wegneemt.(de onderste voorplaat kun je met 2 schroeven demonteren.)
Dan zie je daar in het midden een heveltje met daaraan rechts een veertje.
Druk met je hand het heveltje aan de rechterkant naar beneden, en als het goed is slaat de verwarming weer aan.

suc6
 

Leapingelectron

  • #3
Hoi gorp!

bedankt voor de spoedig reactie.

Helaas dat is 'm waarschijnlijk niet. de veertje en heveltje stonden netjes op hun plaats. Ik hoor de pomp ook niet werken.

Any other suggestions?
 

Proost

  • #4
Heveltje al ingedrukt?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5

Proost

  • #6
Idd omhoogdrukken van de stift af. Dat is een betere uitleg :D
 

Leapingelectron

  • #7
Ja. maar er gebeurt niks :(
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Verbind 3 en 4 van de thermostaat op de ketel aansluitings eens door.
 

Leapingelectron

  • #9
Verbind 3 en 4 van de thermostaat op de ketel aansluitings eens door.
zal meteen doen..

nog iets.. als ik de heveltje "omhoog" druk, start de verwarming wel.. maar het stopt weer als ik het loslaat..
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #10
Dat geeft aan dat je omschakelventiel niet goed meer is(het onderdeel waar het heveltje aan zit)
 

Leapingelectron

  • #11
Ik probeerde het heveltje eventjes langer te drukken maar een minuutje of twee ging de CV automatisch weer uit...

dus de omschakelventiel moet weg zeg je...
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #12
Jongens, ik wil niet al teveel zeggen, maar heveltje naar links is warmwater, en heveltje naar rechts is cv.
Het lijkt dat het heveltje in ruststand goed staat, maar waarschijnlijk kun je het nog een klein stukje doordrukken (naar rechts dus) en zou de cv aan moeten slaan.

PS: we hebben het toch allemaal over hetzelfde ventiel he??
Niet over de omschakelklep rechts in de ketel dus...
 

Leapingelectron

  • #13
Ik heb een lekkage ontdekt :(

Gelijk onder het omschakelventiel...

kan dat het wel zijn?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #14
De pakkingbus van het watergedeelte lekt,deze vervangen incl de opdrukstift.

Opdrukstift zit onder de hevel.
 

Leapingelectron

  • #15
Ik heb de hele onderdeel vervangen. opdrukstift, hevel, ventiel, alles..

maar verwarming werkt nog steeds niet.

dus nog steeds is er wel warmwater maar geen verwarming...
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #16
Aan de rechterzijde van de ketel zit de voorkeurklep, deze heeft ook 2 microschakelaars.Als toestel voor cv in wil komen, beweegt de klep naar links en MOET het bovenste schakelaartje ingedrukt worden.Druk het ventiel e.v.t. met de hand iets door naar links.

Kan ook nog de glaszekering zijn die achter het zwarte plaatje zit op de printenkast.
 

Leapingelectron

  • #17
Hoi screech

Als ik op de ventiel druk onsteekt ie wel. Maar dat gebeurt ook als ik een warmwater kraan opendraai.

Voor alle zekerheid heb de glaszekering vervangen maar steeds onsteekt mijn ouwe keteltje niet.

:(
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #18
De voorkeurklep (aan de rechterzijde van uw ketel) is feitelijk de klep die schakelt tussen het warm water en de cv.
Wanneer u warm water tapt gaat de klep naar rechts (buiten), wanneer u de kraan dicht draait en de cv aan zet gaat de klep naar links (binnen).

Als uw klep naar links toe gaat, moet de microschakelaar ingedrukt worden, anders zal de ketel niet ontsteken op de cv.

Mogelijke oorzaken zijn : Vertragingsventiel vervuild
Zwaar lopende voorkeurklep
slechte pomp condensator
vuil in voorkeurklep
en zo nog een aantal magelijk heden

Dit is e.v.t. op te lossen door de pen die de microschakelaar moet in drukken, iets bij te draaien.
Draai hiervoor het moertje iets los,en draai vervolgens de pen iets naar de microschakelaar toe, zet het moertje weer vast.

Dit werkt meestal, mocht het dan nog niet werken adviseer ik u een monteur in te schakelen.

groet
 

Leapingelectron

  • #19
Nu onsteekt ie wel. maar naar een paar minuutjes stop ie gewoon...

nu is de vraag: monteur inschakelen of een nieuweketel... zucht...

toch bedankt...
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #20
Zorg dat er voldoende radiatoren open staan en dat de ketel thermostaat op 9 staat (de zwarte knop aan de voorzijde van de ketel)

Mocht dit ook nog niet echt helpen.....Een monteur laten kijken is altijd goedkoper dan een nieuwe ketel, Als de ketel al rond de 15 jaar is zou ik er niet teveel meer aan uit geven.

groet
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu