Beste specialisten,

Ik heb een grote schuur, en die wil ik graag gaan voorzien van verlichting en wcd's.

Ik heb nog een oude meterkast met smeltpatronen.

Hoofdschakelaar is 62A.
Daarna heb ik 3 lichtgroepen en 2 krachtgroepen.
2 lichtgroepen zijn nog onbenut.

Nou wil ik op die vrije lichtgroepen een aantal lichtpunten en wcd's maken.

Rondom de schuur komen er ongeveer 16 wcd's.
En qua verlichting ongeveer tesamen aan 2500 watt.

Liefste doe ik de wcd's op 1 groep en de verlichting op 1 groep. Is qua bedrading aanleggen makkelijker.

Is dit mogelijk i.v.m. overbelasting? Wcd's zullen niet allemaal in gebruik zijn, is gewoon makkelijk dat ik overal iets in kan prikken.

En ik kan de 16A groepen ook nog vervangen voor 25A.

Hoop dat dit allemaal niet heel verwarrend is :)
 
Oké bedankt voor de reactie.
Ik houd dus 16A aan.

Ik zal eens gaan kijken voor een aardlekschakelaar. Deze zit nl. niet in de oude installatie.
 
Ik zou de groepen niet helemaal splitsen in verlichting en wcd's maar minimaal 1 lichtpunt en 1 wcd op de andere groep zetten. Dan kan je altijd in het donker nog wat zien of gereedschap aansluiten als er onverhoopt een groep uitvalt.
 