Uitbouw en radiatoren

Kjiratsiekoedel

  • #1
De woonkamer wordt 3meter uitgebouwd met open keuken. De ruimte gaat naar zo'n 60m^2, is 2.7m hoog. Volgens de berekeningen heb ik dan een radiatorvermogen nodig van 11.000W

Nu zaten er in de ruimte (voor de uitbouw) 3 radiatoren in. Een lange type 10 blijft aan de voorkant. Aan de achterkant zaten twee type 20 radiatoren van 50x60cm. Deze twee worden verwijderd en moeten vervangen worden.

Het vermogen van de oude radiatoren weet ik niet. De twee nieuwe radiatoren moet dit vermogen minimaal hebben + nog het benodigde vermogen voor de uitbouw.

Ik dacht eraan om twee designradiatoren type 21 terug te plaatsen van ieder 1400w. Daarmee kom ik bij lange na niet aan de eerder berekende 11.000W

Denken jullie dat ik met de nieuwe radiatoren wel boven het vermogen van de oude zit? Of moet ik toch zwaardere radiatoren nemen?
 

Kacheltje

  • #2
De warmteverlies neemt enkel toe door de oppervlakteverandering die buiten plaats vindt.

Dit is het oppervlak van het dak, vloer en eventueel zijgevels als je niet tegen de buren aanbouwt.

Voorbeeld:
3 meter x 5 meter dak geeft 15m2 extra dakvlak die volgend de regels 3.5 m2/w.k geïsoleerd hoort te zijn tegenwoordig.

15/3,5= 4,3 watt.
uitgaande van -10 buiten en 21 graden binnen kom je uit op 139 watt extra benodigd vermogen.
Zo reken je ook je vloer en eventueel zijmuren uit.

Is je huis voorzien van een oude geïsoleerde gevel met enkel glas en verbeter je dit door isolatie dan kan je die er van afhalen.
Voor het opwarmen neem je 10% extra op het totaal van de extra verliezen.

Reken je met de oude vuistregel, de aanname dan zal je een groot verschil waarnemen. De oude vuistregel van X watt per m3 is altijd zeer ruim genomen.
 

Kjiratsiekoedel

  • #3
Ah, dat klinkt gelukkig al een stuk beter!

De oppervlakte neemt toe met:
-dak: 3*5.85=17.5
=> nieuwe uitbouw, modern geïsoleerd
-één zijgevel: 3*2.7=8.1

De huidige kruipkelder is nog niet geïsoleerd, maar dat ga ik volgend jaar wel doen.

Dus 25m2/3.5=7.14w
31 graden temperatuurverschil=maar 220w extra

Dat is een heel ander getal dan de vuistregel 47m3*75=3550w extra!

Ok ik ga voor de designradiatoren waaraan we al dachten.
 