Twee vragen voor CV experts !

Hallo, wij gaan een nieuwe HR combiketel en cv systeem installeren. Deze gaan de verouderde gaskachels en geiser vervangen.

Vraag 1. De rookgasafvoer moet over ongeveer 7 meter horizontaal geplaatst gaan worden. Ruimte voor afschot is 80cm over die 7 meter. Kan/mag dit?

Vraag 2. Op de bovenste verdieping (1 grote ruimte) willen we graag de radiatoren (twee stuks) apart van de rest van het huis kunnen regelen. Kan dit? Zo ja, hoe werkt dat, en wat is daar voor nodig?

Alle experts alvast bedankt voor jullie reactie!
Groet Robert
 
Voor de rga is 5cm per meter afschot als u met pp buis werkt let op de juiste manier van beugelen
voor de radiatoren zou u eens kunnen googelen op etage of zone regeling
 
Rookgas afvoer is geen probleem, wel een condensopvangstuk plaatsen bij het toestel. Mocht de weerstand te hoog worden, kan het ventilator toerental altijd verhoogd worden.
Voor de radiatoren: oplossingen zat, google eens op zone regeling.
 
Beugelen: elke meter een beugel horizontaal. elke 2m verticaal.
Verder: condensafvoerstuk alleen als dat nodig is volgens voorschriften ketelfabrikant. Er zijn genoeg ketels waar de afvoer rechtstreeks de condensbak in loopt, dan is het overbodig.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan