Twee N draden op perilex-aansluiting nodig?

TonK60

  • #1
Hallo,

Ik heb een 3-fasen perilex-aansluiting (linksboven N, andere pinnen voor L1-L3).
Nu heb ik op Marktplaats een inductiekookplaat gekocht met een perilex-stekker die zoals op de foto’s is aangesloten.
Ik wil hem aansluiten volgens het aansluitschema.
Blauwe draad is N, beide zwarte draden L1-L2. De bruine draad is aangesloten in de stekker maar niet op de kookplaat en wordt dus niet gebruikt.
Mijn vraag, volgens het aansluitschema moeten er twee N draden gebruikt worden, maar er is er in dit geval maar 1 N draad, moet ik alsnog de 2de N draad op de kookplaat aansluiten en in de stekker combineren met de blauwe N? Of is 1x N genoeg?
Overigens heb ik de aangesneden draden in de stekker gezien, dus dat ga ik sowieso fixen.
Bij voorbaat dank!

940BA814-BA10-4229-9D4F-7B466AC32BB4.jpeg EE770224-DCD3-4E5B-A14D-C1AF0000D5D7.jpeg 2A116496-1FD8-4FC3-A4AC-235044A71A8E.jpeg
 

ABCDE

  • #2
Twee N'en bruggen in de plaat, L3 parkeren op de loze klem.
 

TonK60

  • #3
Dank je, dus voor de zekerheid, de twee N’en bruggen en dan is 1x N naar de stekker voldoende?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Wat voor aansluiting heb je, één fase of 3 fase?
 

ABCDE

  • #5
@Rola;
TonK60 schreef:
Ik heb een 3-fasen perilex-aansluiting
___________________________

TonK60 schreef:
Dank je, dus voor de zekerheid, de twee N’en bruggen en dan is 1x N naar de stekker voldoende?
Bij 3-fase heb je 1x nul en dat is prima.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
TonK60 schreef:
Ik heb een 3-fasen perilex-aansluiting (linksboven N, andere pinnen voor L1-L3).
Dit heb je daadwerkelijk vastgesteld? Of lees je alleen de coderingen in de contactdoos of stekker?

Bij een 3-fasen aansluiting heb je inderdaad maar 1 nuldraad nodig maar daar moet je dan wel even 100% zeker van je zaak zijn. :wink:
 

TonK60

  • #7
Jazeker, gemeten met multimeter, 240V tussen aarde en 3 andere pinnen, tussen deze 3 pinnen 420V
 

Wajang

  • #8
Volgens mij moet je toch 2 nuldraden naar de plaat voeren. Automaat 3 fase is (meestal) 16Amp.
Twee groepen is 32 Amp, dan loopt alle stroom door de ene nul-draad en zal de automaat trippen. In de praktijk zal dit wel meevallen, maar toch.
3- fase automaat vervangen door een 2 -fase kookgroep of kookgroep er bij plaatsen.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Dan snap je het principe van 3 fases niet.

@TS goed dat je het gemeten hebt :prima:
Meestal is het andersom, wil men een plaat aansluiten op een fase middels een kookgroep en heeft de plaat maar één nulklem.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
@Wajang Stromen in een driefasennet kun je helemaal niet zo bij elkaar optellen, die moet je als vector optellen. Bij twee fasen belast met 16A zal de nulstroom ook 16A zijn, bij drie fasen gelijk belast met 16A is de nulstroom zelfs 0A.

Een kookgroep plaatsen in een 3-fasen installatie terwijl er een prima 3-fasen groep is voorzien is al helemaal een slecht idee. Je beperkt daarmee de keuze in kookplaten (bijvoorbeeld de 11kW 5-pits modellen of modellen zonder 2e nulklem kun je niet aansluiten) en je verdeeld de belasting een stuk slechter, met mogelijk overbelasting van een hoofdzekering tot gevolg...
 

TonK60

  • #11
Bedankt iedereen voor het meedenken en de antwoorden, gaat goed komen zo!
 