Langzaamaan wordt het nog wel iets. Een tekening met daarin de huidige situatie en de aderkleuren helpt inderdaad.

Ik ben nog wel benieuwd als je op de fitting van de niet werkende kring meet of je dan spanning meet. Ook raar dat in die kring geen piep uit de multimeter kwam terwijl de kans reeel is dat dit wel zou moeten.

Overigens is dit dus weer een mooi topic om andere vraagstellers te laten zien waarom het zo belangrijk is om altijd de juiste aderkleuren te gebruiken. Desnoods met een gekleurde tape om het uiteinde in de lasdoos....
 
De andere combi (1 bruine + de andere zwarte B) piept niet; dat zou dan de grotere set van 10 lampen moeten zijn? Nu weet ik niet zeker of ze allemaal parallel staan geschakeld [ ik had maar 1 fitting kortgesloten]
Wat als de groep van 10 lampen ook gewoon de blauwe als nul heeft? Ik kan n.l. nergens uit opmaken dat bij deze groep de bruine als nul wordt gebruikt, of ik moet ergens overheen hebben gelezen.

Misschien kun je het volgende proberen, zwart B (van de 10 lampen dus), op de fase aansluiten, en de nul gewoon op de blauwe aansluiten.

Alleen groep B aansluiten, want uit de verhalen begrijp ik dat de storing in groep A (5 lampen) zit. Dat er daar enkele lampen knipperen is al een indicatie dat er daar iets niet goed zit.
 
Functie van de bruine draad is nog onbekend. Maar TS geeft aan twee kringen te hebben en dat voorheen alle 4 de aders + aard litze waren aangesloten. Daarom zou ik het waarschijnlijk vinden dat er 2 aders als nul dienen en 2 aders als fase. Als hoeft dat niet per se. Blijft nog even doorpuzzelen....
 
Het kan ook zijn dat de bruine in de dozen wel gewoon is doorverbonden en bij de lampen loos eindigt, dat blijft momenteel gissen.
Wat @pc1404 in deze kan proberen om dat te achterhalen/uitsluiten is dat hij bij de de 2e groep lampen hetzelfde weer gaat doen, alleen moet je dan tussen blauw en zwart gaan meten, en niet tussen bruin en zwart.
Want dat heeft hij met de 2e groep (nog) niet gedaan, alleen tussen de bruine en zwarte heb ik gelezen.
De andere combi (1 bruine + de andere zwarte B) piept niet; dat zou dan de grotere set van 10 lampen moeten zijn? Nu weet ik niet zeker of ze allemaal parallel staan
 
Inderdaad, op dezelfde wijze zou TS ook de 2e kring moeten door'piepen' met de multimeter om erachter te komen hoe die kring aangesloten is. Zou kunnen dat dit blauw is met de andere zwarte draad. Bruin kan inderdaad ergens los eindigen of wellicht nog wel doorlopen naar een wcd o.i.d. die ook TS nog niet heeft gevonden.
 
Yes ! Het heeft even geduurd (ik ben niet altijd bij mijn ouders); maar ik heb alles werkend gekregen. Het zat toch nog iets anders dan ik dacht...

Met jullie hulp 1 werkend paar gevonden ZWART A + BLAUW.
Het tweede paar "piepte" niet; dat bleek ook helemaal geen paar.
Het correcte tweede paar gebruikte de zelfde BLAUW als paar 1 + de bruine fase draad.
Zwart B is niet aangesloten en was niet nodig.

Waarom kreeg ik dan geen piepende combinatie voor de tweede kring ? Omdat de lamp die ik had kortgesloten bij een derde kring hoort. Hier kwam ik achter toen maar de helft van de lampen van de tweede kring brandde (omdat de andere helft dus anders was aangesloten)...Toen had ik vrij snel door waar die andere zwarte draad (ZWART C) rechtsboven dus voor was....

Lang verhaal en misschien onduidelijk; op de foto ziet het er zo uit (waarbij dit niet eindsituatie is; ik heb de zwarte rechts schakeldraad ZWART C) inmiddels ook op een shelly aangesloten; waardoor ik nu alle drie de kringen via wifi kan schakelen.


Dank voor jullie hulp !!! Volgende uitdaging is nu om de knipperende / zwakker brandende kring te repareren; ik ga volgende week de grondkabel opgraven van die kring.

PXL_20201009_133827237.jpg
 
Laatst bewerkt:
Dat is goed om te horen, puzzel toch mooi opgelost!

Let nog wel even op die schakelaar linksonder op de foto, die lijkt ook nog niet te kloppen. En losse draden in de lasdoos even afdoppen (zwart linksboven ) . Mocht iemand ooit op het andere eind spanning zetten dan gaat het anders knetteren in de lasdoos :wink:
 
thx !! Ja die schakelaar linksonder ga ik nog op de shelly aansluiten als ik er weer ben; dan kunnen de lampen ook fysiek vanuit de garage worden bediend. En goeie inderdaad om nog een lasdop op die lose draad te doen; je weet inderdaad nooit & wanneer iemand anders er aan gaat zitten :)
 