TTB raadsel: voortdurende A4 melding

Neen , mag niet in België bij renovatie, enkel in appartement met gemeenschappelijke schouw of waar geen andere mogelijkheid is . Hier kon perfect een condensatieketel geplaatst worden met dakdoorvoer
 
is er een mogelijkheid om een extra buis via het dak te plaatsen waardoor meer buitenlucht bij de ketel kan komen.
Weet natuurlijk niet of dit toegestaan is in België.
 
Als de bouwheer wil mee betalen voor nieuwe ketel dan zou ik al twijfel hebben ... deze ketel mag hier gewoon niet meer staan .Zoals reeds gezegd enkel nog condensatieketels na 2016 of je moet voldoen aan bepaalde eisen voor atmosferische ketel en hier wordt daar duidelijk niet aan gedaan .
Plaats uw wettelijk verplicht verbrandingsattest eens , dit is nodig bij ketel die 2 jaar oud is in BE . Dan zien we aan de rookgaswaarden of deze correct zijn
 
is er een mogelijkheid om een extra buis via het dak te plaatsen waardoor meer buitenlucht bij de ketel kan komen.
Weet natuurlijk niet of dit toegestaan is in België.

Dat zou een oplossing kunnen zijn maar weet ook niet of het toegestaan is in BE.


Als de bouwheer wil mee betalen voor nieuwe ketel dan zou ik al twijfel hebben ... deze ketel mag hier gewoon niet meer staan .Zoals reeds gezegd enkel nog condensatieketels na 2016 of je moet voldoen aan bepaalde eisen voor atmosferische ketel en hier wordt daar duidelijk niet aan gedaan .
Plaats uw wettelijk verplicht verbrandingsattest eens , dit is nodig bij ketel die 2 jaar oud is in BE . Dan zien we aan de rookgaswaarden of deze correct zijn

Ik weet van geen wettelijk verplicht verbrandingsattest... Ik vroeg de installateur onlangs voor het (verplicht) onderhoud na 2 jaar maar dat was blijkbaar nog niet meteen nodig. Hij had de ketel al meerdere malen bekeken tijdens zijn visites o.w.v. het probleem.

Net nog even gekeken en compromis werd getekend april 2017 dus het zou wel kunnen dat deze ketel op de valreep in 2016 nog wettelijk geïnstalleerd werd. Als we er van uitgaan dat de renovatie meer dan een jaar duurde?

Ik leer hier in elk geval veel bij.
 
Haha ... zoek u ne echte installateur , dit is ne amateur die de wetgeving niet kent of wil volgen .
Hieronder alle wettelijke verplichtingen onderhoud ...

 
De installateur kwam bij het huis... Ik wil zoveel mogelijk kennis vergaren om hem hier mee zeer binnenkort te confronteren. Tips in West-Vlaanderen?

Als we er van uitgaan dat de ketel wel nog reglementair zou geïnstalleerd zijn (lees: 2016), wat is dan de minst ingrijpende oplossing met diezelfde ketel?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Mantel eraf halen , 2 schroefjes onderaan losmaken en bovenkant uit de haken halen ...

ps , ik reageer niet op priveberichten ... alles mag gelezen worden door anderen anders heeft dit forum geen zin
 
Bedoel je dit?

label.jpg
 
Fd112 ... ketel is van december 2011 !!!!!
ik zou eerst eens een deftig onderhoud laten uit voeren want volgens mij gaat de brander potdicht zitten als hij nog nooit onderhoud heeft gehad in die 8 jaar dat hij oud is ...
 
Kans van wel ... waarschijnlijk branderbed sterk vervuild of isolatieplaat losgekomen en op branderbed gekomen . Met mantel af , nergens groen spul zien zitten onderaan de ketel ?
 
Niet meteen gezien... Vorige visite wel opgemerkt dat de ketel erg vuil was vanbinnen. Installateur vroeg dan ook een stofzuiger.

De vraag is nu... Als dit een ketel is van 2011 en de bouwheer wil de helft betalen voor plaatsing van een condensatieketel. Doe ik uiteindelijk een goeie zaak?
 
Tenzij hij onreglementair deze ketel heeft geplaatst en ik dit kan bewijzen. Dan moet hij eigenlijk de volledige kost voor condensatieketel dragen...
 

Gerelateerde klussen

  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
4K
Verwarming inclusief leidingwerk
Ketelchrisje
Reacties
6
Weergaven
18K
Reacties
0
Weergaven
307
Verwarming inclusief leidingwerk
solderaan

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu