Drie maanden druk verlies in cv .. groot raadsel

P3tra

  • #1
Onze 2 jaar jonge ketel Remeha tzerra verliest sinds drie maanden druk. Van 1.8 bar na 0.9 dan vullen we weer bij. Elke 3a4 dagen bijvullen met soms tussenpozen van een week.


Er is al van alles gebeurd. Geen overdrukventiel, expansievat ook vervangen, losgekoppeld en klinkt goed. Afgeperst om te zien of het drukverlies in de installatie zit of in de ketel. We verloren 0.6 bar op de ketel hierdoor wartmewisselaar vervangen door Remeha. wat blijkt ... toch niet stuk daardoor geen garantie maar wel een rekening van 900 die wij nu moeten betalen. Is dat rechtsgeldig?


overigens zitten wij nu nog met hetzelfde probleem. Derde bedrijf loodgieter gehad geen lekkages.. waar blijft al dat water!!


we liggen er nachten van wakker en de facturen stapelen zich op. Wie kan ons helpen?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #2
Je vult wel eerst de vulslang met water voordat je deze aansluit?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #3
Heb je vloerverwarming liggen? en is dit misschien zwarte slang?
 

P3tra

  • #4
Ja altijd eerst water. Nee geen vloerverwarming.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Waar hangt het expansievat en welke cijfers staan daar op?
 

P3tra

  • #6
Ga ik opzoeken. Vat hangt meter naast de ketel
 