toilet aansluiting op de plek aansluitvrije zone van verzamel naar standleiding

Beste experts,

IK heb het Dyka handboek doorgenomen en ben mij bewust van aansluitvrije zone, nu zit ik toch met een toiletaansluiting die daar in de buurt uitkomt en ik kom er niet uit hoe je dit netjes moet oplossen. zie bij gesloten boven aanzicht en zijaanzicht waarbij ik dus de toestelleiding van het toilet in de aansluitvrije zone heb gedaan (fout dus maar hoe moet het wel).

Maar wat is nou de minst slechte oplossing in deze situatie?
1. De verticale koof verbreden zodat ik daar 2 110 buizen verticaal kan plaatsen en het toilet onder de aansluitvrije zone laat samenkomen met de standleiding middels een T stuk met 2x 45 bochten? Of kies in zoń geval dan toch voor een y stuk met 1 45 graden bocht?

2. Een soort achtbaan toilet toestelleiding met allemaal bochten zodat die toilet aansluiting 1 meter voor de aansluitvrije zone op de horizontale verzamelleiding komt?

3. Of kom ik ermee weg zoals het nu zit omdat het om een wc gaat?

4. Een nog veel betere oplossing die ik niet kan verzinnen...


fyi: de horizontale verzamelleiding die van boven komt is van een badkamer met wc/wastafel/douche en eindigt in een rioolontspanner op het dak.

In mijn hoofd is de situatie nu duidelijk uitgelegd maar als er iets onduidelijk is dan hoor ik het graag! alvast bedankt!



badkamer vooraanzicht.jpg

badkamer bovenaanzicht.jpg
 
Ik snap er niet veel van tekening 1 heb je een liggende standleiding :denk:
en tekening 2 wil je met 110 door een balk heen.
1761648379905.png
 
Hallo Henk, bedankt voor je reactie. excuses voor de verwarring ik had in dat plaatje stand/verzamel omgewisseld. Ik heb het gecorrigeerd (het betreft een bovenaanzicht en een vooraanzicht van dezelfde situatie)

Ik ken dat stuk 2 2.4.7, en heb inderdaad 90 graden tussen de twee aansluitingen. Het probleem is alleen dat 1 aansluiting een verzamelleiding is. Dus is onderstaande plaatje (van 2.4.11 Aansluitvrije zones in standleidingen en liggende leidingen) van toepassing:
1761649865578.png

en in mijn ontwerp is de bocht van bovenstaande plaatje vervangen door een (stroom)T-stuk waarboven die toiletaansluiting zit met 2x45.

vooraanzicht:
badkamer vooraanzicht (1).jpg


bovenaanzicht:

badkamer bovenaanzicht (1).jpg
 
maar als op de linker alleen het toilet zit, wat betekent het dan als de linker niet werkt? (links is een toestelleiding van 1 toilet)

Bedoel je dat als er door wat jij groen hebt getekend een toilet wordt doorgespoeld dit effect heeft op het linker toilet (alsin borrelen of lege sifon?)
 
Je ziet dan in de sifon dat ie gaat zuigen water spiegel heen en weer.
En als de ontspanning van rechte kant ook te klein dus kleiner dan 75mm dan word het effect erger
hier onder een video hoe het zoal door riolering loopt.
 
allereerst: fantastisch dat je de tijd neemt en wilt meedenken! (Y)
ik ken het filmpje, en dan bedoel je het stuk waarin ze dat toilet in de aansluitvrije zone hebben aangesloten. Dat wil ik inderdaad niet hebben :)

Dan zou ik het toilet na 1 meter beneden van de bocht moeten aansluiten: dan ziet het er zo uit: (aansluitvrije stuk rond overgang verzamel stand is dus rood).

Is dit dan beter? en: ik weet dat je eigenlijk een t stuk op een standleiding aansluit maar in deze constructie lijkt mij een y stuk + 45 toch logischer dan t stuk + 2x 45?

badkamer vooraanzicht 2.jpg
 
nee, het plafond zit alleen maar in die ruimte van 1 bij 1 meter zo laag, die verzamelleiding komt tussen de balken binnen. die blijft trouwens 110 tot de dakdoorvoer.

Maar jouw idee is wel een goede, daar had ik nog niet aan gedacht! Ik heb vanavond geen tijd meer maar ga hier zeker mee verder en kom morgen wel weer terug! nogmaals dank
 