Ik heb net weet ik veel hoeveel topics door zitten lezen over het centraal aardpunt in de badkamer maar zit toch nog ,met wat vraagjes.
Ik weet dat het volgens de oude normen via een blanke 6mm vanaf het aardblok uit de meterkastkast gebeurde, dit is in mijn woning ook het geval.
Volgens de nieuwe norm moet het met een 2,5mm uit een groep in de badkamer.
Nu heb ik op het punt waar de blanke aarddraad van de meterkast de badkamer binnenkwam een lasdoos voor het CAP geplaatst met een 2,5mm naar de centraaldoos van de enige groep in de badkamer.
Maar dat houd dus is dat ik nu zowel de aarddraad naar de meterkast als de 2,5mm naar de centraaldoos in de lasdoos voor het CAP heb zitten.
Wat moet ik nu met die blanke draad uit de meterkast doen, moet ik die ook gewoon aansluiten op het CAP of moet deze verwijderd worden?
Verder zit ik nog een beetje te verzinnen wat er allemaal vereffend moet worden.. Het aardnet vanzelfsprekend, de waterleiding die pak ik gelijk vanuit het CAP onder de wastafel, radiator/c.v. leiding (is nog een kleine uitdaging)
Moet het metalenframe van het inbouwtoilet ook aan de vereffening?
Het frame zit met bouten in het beton, dus het zou contact kunnen maken met de bewapening maar je kan het eigenlijk niet direct aanraken omdat het helemaal ingebouwd en betegeld is.
Alleen de draadeinden waar je het toilet mee ophangt, maar daar zitten afdekdopjes op.
Het frame van de badombouw is van metalstud wat ook op het beton vastgeboord is, bekleed met constructieplaat, maar ook dit is straks helemaal ingebouwd en betegeld dis dit kan je ook niet direct aanraken.
Ik kan het nu allemaal nog aansluiten op de CAP als het nodig is.
De centrale afzuiging van het huis zit ook op de groep van de badkamer, de buis van de afzuiging loopt door een koof, het ventilatierooster is van RVS en maakt dus contact met de metalen buis en dat rooster zou je aan kunnen raken als je dat wilt.
moet dat aan de vereffening of hoeft dat niet?
De designradiator aarden wordt lastig, ik kan daar niet makkelijk bijkomen met een aarddraad.
Wat wel makkelijk kan is de leidingen aarden via de naastgelegen kamer.
Ik kan heel makkelijk met de aarddraad in de hoek van de naastgelegenkamer achter de cv leiding uitkomen en daar zou ik de klemmen kunnen plaatsen.
Dan is het alleen niet direct in de badkamer dus niet helemaal zoals het hoort, maar heeft dat effect op de werking??
Ik weet dat het volgens de oude normen via een blanke 6mm vanaf het aardblok uit de meterkastkast gebeurde, dit is in mijn woning ook het geval.
Volgens de nieuwe norm moet het met een 2,5mm uit een groep in de badkamer.
Nu heb ik op het punt waar de blanke aarddraad van de meterkast de badkamer binnenkwam een lasdoos voor het CAP geplaatst met een 2,5mm naar de centraaldoos van de enige groep in de badkamer.
Maar dat houd dus is dat ik nu zowel de aarddraad naar de meterkast als de 2,5mm naar de centraaldoos in de lasdoos voor het CAP heb zitten.
Wat moet ik nu met die blanke draad uit de meterkast doen, moet ik die ook gewoon aansluiten op het CAP of moet deze verwijderd worden?
Verder zit ik nog een beetje te verzinnen wat er allemaal vereffend moet worden.. Het aardnet vanzelfsprekend, de waterleiding die pak ik gelijk vanuit het CAP onder de wastafel, radiator/c.v. leiding (is nog een kleine uitdaging)
Moet het metalenframe van het inbouwtoilet ook aan de vereffening?
Het frame zit met bouten in het beton, dus het zou contact kunnen maken met de bewapening maar je kan het eigenlijk niet direct aanraken omdat het helemaal ingebouwd en betegeld is.
Alleen de draadeinden waar je het toilet mee ophangt, maar daar zitten afdekdopjes op.
Het frame van de badombouw is van metalstud wat ook op het beton vastgeboord is, bekleed met constructieplaat, maar ook dit is straks helemaal ingebouwd en betegeld dis dit kan je ook niet direct aanraken.
Ik kan het nu allemaal nog aansluiten op de CAP als het nodig is.
De centrale afzuiging van het huis zit ook op de groep van de badkamer, de buis van de afzuiging loopt door een koof, het ventilatierooster is van RVS en maakt dus contact met de metalen buis en dat rooster zou je aan kunnen raken als je dat wilt.
moet dat aan de vereffening of hoeft dat niet?
De designradiator aarden wordt lastig, ik kan daar niet makkelijk bijkomen met een aarddraad.
Wat wel makkelijk kan is de leidingen aarden via de naastgelegen kamer.
Ik kan heel makkelijk met de aarddraad in de hoek van de naastgelegenkamer achter de cv leiding uitkomen en daar zou ik de klemmen kunnen plaatsen.
Dan is het alleen niet direct in de badkamer dus niet helemaal zoals het hoort, maar heeft dat effect op de werking??