Tikkende CV buizen

Aristonos

  • #1
Ik heb stadsverwarming en als ik warmte vraag gaan de buizen ontzettend tikken in het begin. Ook met afkoelen. Er komt behoorlijk heet water van de stadsverwarming af.

Is hiervan af te komen? Of is het gewoon uitzetten en inkrimpen van de metalen buizen?

Ik heb beneden vloerverwarming en als die aanslaat stroomt er altijd heet water naar de bovenverdieping alwaar de cv buizen dan gaan tikken. Ook al staan de radiatoren daar niet open.
 

Ketelman

  • #2
Tikken bij opwarmen en afkoelen is altijd lastig er uit te krijgen.
waar je kan beginnen is kijken dat de leidingen niet klem zitten in de beugels.
Loop alle muurbeugels na waar de leidingen mee gebeugeld zitten en probeer de buizen wat te bewegen, hierdoor kunnen ze al losser komen te zitten.
Iets simpels als over de beugels en leidingen heen verven kan al voldoende zijn om de leidingen vast te zetten in de beugels en dat heeft geluid tot gevolg.

Je geeft eigenlijk zelf al antwoord op het probleem, uitzetten en krimpen is waarschijnlijk het probleem.
Het zal een installatie zijn met weinig waterinhoud welke snel wordt opgewarmd door de stadsverwarming waardoor spanning ontstaat in de leidingen en mogelijk ook in de radiatoren.

Loop eerst alles even na zoals boven omschreven, als dat niet helpt kan je alsnog je hele installatie overhoop halen :wink:
 

Aristonos

  • #4
Ik heb de beugels vervangen door beugels met rubber.
Het probleem is opgelost.
Bedankt allemaal.
 