Tijdelijk 1 fase

Efi

  • #1
een huis de 3fase de kabel van stroom leverancier heeft een probleem maar 1 fase beschikbaar, deze zijn voor meter appart gezekerd 30A.

Kan ik die 1 fase doorverbinde op de 2 andere , uiteraard worden de 2 spanningsloze zekeringen verwijderd, er zijn geen 3 fase motoren aangesloten?
Kan het een probleem zijn voor de draaistroom meter?
 

Sander 1972

  • #2
Ik zou er even iemand met kennis bij halen. En zeker niet onder de meter gaan hobbyen
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Volgens mij loop je dan kans dat bij krachtgroepen of kookgroepen met enkele nulgeleider een te grote stroom gaat lopen.

Krachtgroepen zonder nul zullen niets doen, omdat er geen spanningsverschil meer tussen de fasen is.

Oftewel: niet doen.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Nederlandse situatie? Kan de netbeheerder ('stroom leverancier') niet meedenken?
Antwoord op je vraag is dat de meter er vast wel tegen kan. Maar Sander en Walker hebben gelijk: als je niet uitkijkt geeft jouw oplossing ernstig brandgevaar.
 