Thermostaatventiel - Wat is BP2 KV KVS

grote kluns

  • #1
Dag

Ik ben een leek in verwarming. Maar ik wil alles begrijpen van thermostaatventielen, voor ik er ga vervangen.

Als ik de specificaties van thermostaatventielen bekijk, dan kom ik KVS, KV, BPx, Tx tegen. Wat is het verschil?

1) KVS: Ik denk dat men met KVS een goede vergelijking kan maken tussen de flow/debiet door verschillende thermostaatkranen. Want dit is overal het maximale debiet door het ventiel bij een drukverschil van 1 bar. Dus er kan tweemaal meer debiet door een ventiel met Kvs van 1,6 dan door een ventiel met Kvs = 0,8

2) KV is dan het debiet dat door het ventiel gaat, afhankelijk van je instelling. Instelbare thermostaatventielen kun je op een bepaald cijfer instellen. Er gaat minder debiet door het ventiel als je dit cijfer op 1 zet en meer debiet als je het cijfer op vb 6 zet.

3) Voor een onderventiel "een pijps", lees ik "KV at BP2" of "KV at BP3" of "KV By-pass" op de grafiek? Wat is die BPx? Ik vind hier nergens uitleg over.
1674325388967.png


4) Voor een onderventiel "twee-pijps" lees ik dan 2,5T tot 7T en GO. Met wat komt die "T" overeen? (aantal Toeren gedraaid?) En "GO"? (geheel open?)

1674325189324.png
 

grote kluns

  • #2
Nog een kleine verduideliijking.

Mijn vraag hierboven had betrekking op een universeel onderblok, zowel geschikt voor één-pijp als voor twee-pijp.

Maar ook op het thermostaatventiel van dezelfde firma lees ik in de grafiek KV (BP2K).
Postie is voor mij duidelijk, dit is het nummertje op hetinstelbare thermosaatventiel.
Maar wat is dan het verschil tussen KV (BP2K) en Kvs?

1674326448477.png
 

ADDave

  • #3
Wat wil precies weten? Wat je hierboven schrijft klopt namelijk.
Echt begrijpen is een ander verhaal. Veel installateurs hebben hier al moeite mee, laat staan voor een leek. Het is vrij lastige materie.

grote kluns schreef:
Voor een onderventiel "een pijps", lees ik "KV at BP2" of "KV at BP3" of "KV By-pass" op de grafiek? Wat is die BPx?
een eenpijpsonderblok kan een deel van zijn toevoerwater via een "by-pass" inderdaad overstromen naar de retour.

1674376584559.png
 

grote kluns

  • #4
Alvaste bedankt voor je antwoord.

Ik vrees dat de installateur het nieuwe onderblok fout heeft ingesteld. En zelfs een onaangepast thermostaatventiel heeft geplaatst.

Mijn vier radiatoren op het 1ste verdiep staan per twee in een lus van/naar een collector.
Vb. De grote radiator type 33 in de badkamer staat als eerste in de lus van de collector. Via de bypass van het onderblok badkamer gaat een deel van het water naar de tweede kleine radiator (onbewoonde ruimte) en dan gaat de uitgang van deze kleine radiator terug naar de collector.

Maar na de vervanging van het oude lekkende onderblok, warmt deze radiator minder snel op. De bypass was volledig open gedraaid. Mijn eerste test met bypas volledig toe gaf al betere opwarmingstijden. Bij mijn tweede test heb ik de bypass 1 toer van de 4,5 opengedraaid. Of ongeveer 22% open. En nu warmt ook de kleine ruimte op naar 20°C.

Maar ik probeer alles te begrijpen. Uit de bovenste tabel van het onderblok één-pijp lees ik
Vraag 1) "KV bypass = 1,16". Gaat er dan 116 liter door de bypass bij 100% opening?
2) Maar ik zie ook KV bij BP2, BP3. Wat is hierbij de BP2 en BP3?
3) En wat is dan de Kvs van 1,8 voor dit onderblok? Het maximale debiet naar de radiator toe??

De installateur heeft bij deze gelegenheid ook het thermostaatventiel veranderd (zie tweede tabel)
Vraag 4) In de maximale doorlaat bij nummer 6 is Kvs 0,85. Gaat er dus altijd meer water door een 100% geopend onderblok? Want "kv bypass is 1,16" en "kvs bij max ventiel 6" is 0,85.
5) En bij "BP 2K" is de kv 0,49. Wat is "BP 2K"? En wat is hier het verschil tussen KVS en "KV BP 2K"

Alvast bedankt
 

grote kluns

  • #5
Een toevoeging.

Voorlopig vind ik op internet feitelijk geen duidelijke uitleg over BPx, KVS en KV..

Iemand mag mij altijd een url naar een opleiding of interesant artkel sturen.

Bedankt.
 

ADDave

  • #6
Enige wat ik momenteel kan bedenken qua kennismateriaal is ISSO-publicatie 18 maar die is niet heel uitgebreid, en ook niet gratis trouwens. Verder kan je op websites van fabrikanten ook wel aardig wat vinden. Zit die van jouw er niet tussen kijk dan bij een ander. Die ventielen werken allemaal hetzelfde
 
Laatst bewerkt:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Als je geen leiding berekeningen kunt maken, gebruik dan dynamische ventielen.
Als je toch gebruik wel maken van standaard dubbel instelbare thermostatisch voorbereide ventielen dan stel je alles in op retour temperatuur.
 
  • Like
Waarderingen: grote kluns

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
de kvs waarde van een kraan of afsluiter geeft aan hoeveel m3 per uur er maximaal doorgaat bij een drukverschil van 1 bar over de kraan
 
  • Like
Waarderingen: grote kluns

grote kluns

  • #9
Bedank voor jullie antwoord.

Ik begrijp al wat meer. KVS is het maximale debiet door de kraan bij 1 bar en KV is het debiet na instelling.

Maar op de kurve wordt een KV gegeven voor een P (XP) band bij 1°K, 2°K, 3°K.
Wat is die BPxK? Neem ik best 1°K, 2°K, 3°K of ??

En ja ik wil dynamische ventielen plaatsen, want deze zou ik al kunnen instellen. Ik kan het vermogen van de radiator berekenen bij een gewenste gewenste Delta-T. En dus kan ik ook het gewenste debiet door het thermostaatventiel berekenen.

Maar ik zit ook met de bypass in het onderblok van de een-pijp aansluitingen.
Ik ken ook het vermogen van de tweede kleine radiator die in serie staat. Dus kan ik het gewenste waterdebiet in die tweede kleine radiator berekenen.
Begrijp ik het goed? Ik moet de KV waarde door de bypass van de 1ste radiator hoger instellen dan de gewenste KV door het thermostaatventiel van de tweede radiator?
Hoeveel hoger? Want er moet ook nog een deel door de bypass stromen onderaan de tweede kleine radiator
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Het debiet van de grote radiator moet door de bypas van de kleine radiator kunnen stromen.
Dit als de klein radiator dicht staat.
Anders beïnvloeden ze elkaar bij open en dicht stand en dat is niet de bedoeling.
Ik weet of de druk in een 1 pijps installatie voldoende is om bv heimeijer eclipsekranen goed te laten werken. Zoek dat eerst goed uit voordat je alles heb omgebouwd.

Vr Gr
 
  • Like
Waarderingen: grote kluns

grote kluns

  • #11
Bedankt.

Ik heb deze morgen een test gedaan. Zie verder.

Ik begrijp echter niet goed uw opmerking over druk. Mijn cv ketel Vaillant vc306 solo (30Kw) staat op de zolder. Mijn grafiek van de druk, gemeten over over 10 dagen, toont s'nachts een druk van 1,2 bar en overdag schommelt die van 1,3 bar naar 1,7 bar. De waterpomp zou automatisch moeten regelen. Een Eclipse oranje heeft een Delta-P nodig van 0,1 bar voor 150liter. Een groene Eclipse een Delta-P van 0,2 voor 300 liter. En er staan altijd maximaal twee één-pijps radiatoren in serie om dan naar een vertikale collector (twee-pijps) te gaan. Is dit voldoende druk voor de Eclipse kranen?

Dit is de test van deze morgen.
Ik zet enkel de radiator in de slaapkamer open (type 33 van 90cm op 90cm). De bypass eronder staat voor 30% open. Bovenaan ziet u de vertrek- en retourtemperatuur van de Vaillant. Correcte grafiek met 65/62°C
Onderaan (rood): de aankomst in de radiator van het bureau (tweede in serie) vind ik met 47,5°C nog wat laag (vertrek is 32°C)

1674554354485.jpeg
 