Thermostaatkraan beschadigd door stroomrichting

Gerrit

  • #1
Even een vraagje aan de deskundigen. Indertijd zelf de verwarming aangelegd, ook bij mijn zoons.
Bij de jongste had ik het gemakkelijk, want hij had zelf een groot gedeelte van de leidingen gelegd.
Hij had alleen de A en de R van aanvoer en retour verwisseld.
Na een heel gedoe (wat ik jullie zal besparen) bleek het de thermostaatkraan van de vloerverwarming te zijn. Op zoek naar de oorzaak kwam ik er ook achter dat de leidingen verwisseld waren.
Die zijn nu omgedraaid, maar af en toe hoor je hem nog wel.

Kan het zijn dat een thermostaatkraan beschadigd als de stroomrichting zo'n 2,5 jaar verkeerd is?

Overigens; het rendement is nu stukker beter. :lol:
 

Chathanky

  • #2
Maar wat hoor je dan Gerrit?
 

Gerrit

  • #3
:oops:
Sorry, was er kennelijk nog niet helemaal bij. De installatie maakte een bonkend geluid. Te vergelijken met een magneetklep die een waterleiding afsluit.
 

Chathanky

  • #4
Er zijn typen afsluiters die je op twee kanten kunt aansluiten, echter 1 kant is niet aan te bevelen omdat dit het effect geeft zoals een a en een r verdraaien.

Is dit gebonk blijvend of is het een bonk en over.
 

Gerrit

  • #5
Het was blijvend, d.w.z. als de installatie opwarmt komt het geluid.
Eerst zacht en snel, dan wordt het harder en langzamer om te eindigen met een echt harde klap. Toen ik de oorzaak aan het zoeken was, pakte ik even aan de retour en vond die wel erg heet; de aanvoer was veel kouder. :shock:
Daarop de leidingen verwisseld en het leek er op dat het over was, maar 's avonds kwam het terug. Weliswaar lang niet zo hard en met een veel hogere frequentie.
 

Chathanky

  • #6
Lijkt mij zo te horen op het geluid van het uitzetten van de leidingen.
Zoek het eens bij de ophangbeugels of doorvoeren waar de leidingen mischien op steunen.
lange lengtes moeten ook als de de bocht omgaan voldoende speling hebben anders kunnen deze zich vastdrukken tegen de muren.

Dat het na het verwisselen minder is kan een indicatie zijn dat het de retourleiding is die het probleem veroorzaakt. Deze zal nu minder snel krimpen en uitzetten.
Anders om is trouwens ook nog mogelijk. (de aanvoer)

Even zoeken dus.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Uit de vragen die u stelt maak ik op dat het uw vakgebied niet is, het lijkt me verstandiger er een installateur bij te halen die verstand van zaken heeft :mrgreen:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Het kan er niks mee te maken hebben maar

Ik zou het gehele systeem eens gaan controleren hoe de leiding verloop is misschien nog wel een plek aanvoer en retour verkeerd.

Ik deed dat vroeger altijd een tekening maken en zo kwam je erachter dat op in het systeem meerdere leidingen verkeerd liepen.
 

Gerrit

  • #9
@ Jan, we treffen elkaar nog wel. :lol:
@ De deskundigen; het is echt de thermostaatkraan. Als we nu (terwijl het geluid hoorbaar is) aan de kraan draaien, dan heeft dit duidelijk invloed op het geluid.
De vraag is dan ook: Kan een thermostatische kraan beschadigen als zo'n 2,5 jaar het water de verkeerde kant op staat te drukken?
 

Chathanky

  • #10
Vreemde zaak, voorheen had je er ook last van?
de aanstroming hoort goed te zijn, deze is op de meeste kranen zichtbaar.
Enige uitzondering die ik ken bij radiatorkranen is die van plieger.
Voor de rest kan het eigenlijk niet mis gaan omdat de kraan maar op 1 manier is te monteren (zonder kunstgrepen).

De druk (aanvoer) mag alleen aan de onderkant van de schotel staan, dus niet de kant waar de klepsteel en de veer zit.
 