Thermostaat werkt niet Nefit ProLine HRC 24/CW3

Tschaap

  • #1
Afgelopen week is bij mij een Nefit ProLine HRC 24/CW3 geplaats met thermostaat van Nefit. Echter deze thermostaat heeft geen week-programma. Ik heb een Chromotherm Modulation van Honeywell gekocht en aangesloten, maar in het beeldschermpje komt na enkele seconden knipperend een gereedschapsleutel in beeld. CV slaat ook niet meer aan.
Heb boven bij de ketel de aansluiting van thermostaat gecontroleerd (=OK). Op display van CV staat ook geen storingsmelding.
De 4 switches voor diverse aansturingen van bijv. warmwater 's-nachts uit. staan allemaal op "off". (fabrieksinstelling)
Ik weet dat de CV modulerend werkt en deze thermostaat is er voor geschikt. Wat kan de oorzaak zijn?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Gaat niet werken
Nefit heeft een eigen communicatie protocol.
Herkent ook geen opentherm
Breng maar terug en koop een moduline 300 of 400
 

Tschaap

  • #3
Bedankt voor de snelle reactie.
De installateur gaf aan dat een thermostaat die moduleren van de CV ondersteunt van merk Honeywell wel functioneert op deze ketel.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Nee, verkeerde info ontvangen.
Nefit heeft echt een eigen communicatie protocol ontwikkeld.
Je kunt eventueel een aan/uit thermostaat gebruiken, maar het advies is echt een 300 te gebruiken.
Mocht je ooit het idee hebben om weersafhankelijk te gaan stoken neem dan de 400.
Die 400 is daar namelijk wel geschikt voor en de 300 niet
 

Tschaap

  • #5
Dankjewel Obelix2.
Als laatste poging zal ik de betreffende installateur hier nog eens over aanspreken.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Als het een officiele nefit dealer is had hij beter moeten weten
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Al was het geen officiële nefit dealer maar een gewone installateur dan had hij nogsteeds beter moeten weten :lol:
 